本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 编辑 消防设计审核 在建筑工程施工许可证之前就已经提交公安部门消防机构做了审核,不然施工许可证也颁发不下来,现在写字楼或者人才宿舍二次装修(装修单位出图)还需要做“消防设计审核 ”。这点我无法理解。一个二次装修的工程“建筑工程消防设计审核”需要审核几次呢,建筑设计院出的强电、给排水、暖通、消电、消水图纸在建筑工程开工前需要进行“建筑工程消防设计审核”,主体施工完毕,装修设计单位介入对本工程进行二次装修出图,
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 编辑
消防设计审核 在建筑工程施工许可证之前就已经提交公安部门消防机构做了审核,不然施工许可证也颁发不下来,现在写字楼或者人才宿舍二次装修(装修单位出图)还需要做“消防设计审核 ”。这点我无法理解。
一个二次装修的工程“建筑工程消防设计审核”需要审核几次呢,建筑设计院出的强电、给排水、暖通、消电、消水图纸在建筑工程开工前需要进行“建筑工程消防设计审核”,主体施工完毕,装修设计单位介入对本工程进行二次装修出图,装修单位会不会也要出强电、给排水、暖通、消电、消水图纸呢。
一个需要二次装修的工程,需要报两次“消防设计审核”吗?工程开工之前和二次装修开工之前,分两次各自独立的送审(消防机构)吗?建筑工程开工之前的“消防设计审核”需要的图纸是建筑设计院出的强电、给排水、消水、消电、暖通等图纸,二次装修开工之前的“消防设计审核”需要的图纸是装修设计院出的强电、给排水、消水、消电、暖通等图纸?
建筑工程开工前凭第一次“消防设计审核”结果到住建局报批施工许可证,装修工程开工之前凭第二次“消防设计审核”到哪里弄装修施工许可证??????????
本人是建设方的立场咨询以上问题。。。。。
12楼
你如果不想报二次,可以在第一次报建的时候把装修图纸一起报送,这样就避免报第二次。
回复
13楼
二装前需要到消防局送审 拿到消防审核合格后 才能动啊。
回复
14楼
坑定需要重新报审
回复
15楼
消防知识 发表于 2015-12-30 09:32 你如果不想报二次,可以在第一次报建的时候把装修图纸一起报送,这样就避免报第二次。第一次报建时间在工程项目开工之前就需要去做的工作,连土建工程都没开工呢,二次装修设计介入的时间都在主体结构完成后业主在委托装修设计单位就本工程进行二次装修设计。
回复
16楼
这个倒是个问题,学到新东西了。谢谢各位的指点
回复
17楼
二次装修必须进行消防报建
回复
18楼
上面有个人说的很对,消防法和建设工程消防监督管理规定上规定的是新、改、扩建工程均需办理消防手续,只有几种情况除外:农村自建住宅、住宅内装修、依法不需办理施工许可的建设工程。这里的依法不需办理施工许可,由于政策执行的原因,导致法律规定和实际操作不一致,即法律要求建筑面积小于300平方米和工程投资额30万元以下,但是,实际中内装修一般住建局都是不发证的。
所以,对应你这个问题,土建审核之后,大楼的内装修也应当办理消防设计审核,特别是你内部平面布置、消防设施变动之后,是需要重新审核图纸的。
厂房改为办公和宿舍,属于改建的范畴,需要重新办理消防的。但是由于建筑的使用性质变更,可能还需咨询规划部门意见。
回复
19楼
二次装修需要报装修消防设计审核及验收,设计院如果有装修、消防资质那就一起出图咯,没有消防资质得专业公司出消防图纸。至于什么生活给排水、强电、智能化什么的图纸,消防队是不会看的,消防队只看装修平立面图,装修材料说明,消防水电风。。。
回复
20楼
一次是土建的审核,一次是内装修的审核,是要报两次的
回复
21楼
一次报建内容中不含小商铺的装修,内部机电系统的话只算报了建筑,需要二次报建