冷凝风机风量压力控制
游荡四方
2015年12月21日 10:08:07
只看楼主

本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-21 10:09 编辑 下边是一个故障描述,故障原因是什么呢?参数的变化是怎样的呢?续帖将进行分析冷库5P风冷机组 ,空库没东西 .室内28个立方 ,盘管160米 拉到-12度时低压保护停机 运行到-12度时 低压表到0 保护停机 低压回升 自动再开机 当时高压6 低压降至0 环境温度0度左右

本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-21 10:09 编辑

下边是一个故障描述,
故障原因是什么呢?参数的变化是怎样的呢?
续帖将进行分析

冷库5P风冷机组 ,空库没东西 .
室内28个立方 ,盘管160米 拉到-12度时低压保护停机

运行到-12度时 低压表到0 保护停机 低压回升 自动再开机
当时高压6 低压降至0 环境温度0度左右

王铜
2015年12月22日 08:03:50
2楼
顶一个顶一个顶一个
回复
林刚
2015年12月22日 09:04:20
3楼
本帖最后由 林刚 于 2015-12-22 09:12 编辑

盘管是多大的什么盘管 是铝排管、铁管 直径

如果是铝排管的话够用 若果是钢排管的话 换热面积太小了

高压压力太低 建议高压不低于10公斤

膨胀阀选的是否笑了 供液量不足

系统有没有堵的地方

蒸发盘管最好安装风扇强制循环一下

28立方普通冷库没有必要配这么大的机器 建议将机器换成2.5或者3P的

推荐用低温冷冻涡旋 蒸发 温度直达-40度
回复
游荡四方
2015年12月22日 09:25:13
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-22 14:50 编辑

从参数上看,
这套系统使用了32mm钢管,
5p机组,单根160m,
管径,长度,压机匹数,都是没有问题的

高压压力值太低,这是低压保护动作,库温降不下来的根本原因


我们从下图中可以看到,
系统在A-B段参数下运行,库温是有保证的,
运行参数远低于A点,或远高于B点,库温都无法得到保证,

在低气温下,若要系统运行参数稳定在A-B段,保证系统具有足够的制冷能力
必须通过人为的干预,添加冷凝风机风量压力控制器,控制高压压力不要太低
才能使系统的制冷能力大于热负荷,才能使库温快速下降.

这个高压压力控制值就是1.1±0.1mp. 冷凝温度30度左右
回复
游荡四方
2015年12月22日 09:26:49
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-22 09:33 编辑

高压压力.jpg 能力变化.jpg
分析:环境气温对制冷系统运行参数的影响
http://bbs.co188.com/thread-9203044-1-1.html

回复
游荡四方
2015年12月22日 09:28:56
6楼
IMG_2968.JPG
回复
游荡四方
2015年12月22日 10:00:29
7楼
10p机组, 2*180米 32mm钢管, 100立方
很多师傅都是这么配置的,是没有问题的,

5p机组,160m,32mm钢管,,28立方,
此配置没问题,标准运行参数下,库温-25度,是没问题的
回复
wscxl88
2015年12月22日 23:07:28
8楼
师父,0度气温,估计在我这要果棉胎出街走路了:lol,我也学会斜眼看外风机有没有开开停停,或开开又慢慢转,手模过滤器。
有板有钱10立方库装10匹机组也行,先不管压机几匹的配罝。
气温低于20度就要进行对高压压力控制,这得从制冷系统四大件膨胀阀的特性限制开始才能知怎样做是不是
上图画得象沙鱼眼:lol
回复
wscxl88
2015年12月22日 23:17:50
9楼
为何取20度为边境界,也可按青老师绝招之一:气温+12,再根据膨胀阀的特性限制,加上过冷度去确定它就是20度,我学得糊涂呀
回复
游荡四方
2015年12月23日 08:34:51
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-23 09:51 编辑 wscxl88 发表于 2015-12-22 23:17 为何取20度为边境界,也可按青老师绝招之一:气温+12,再根据膨胀阀的特性限制,加上过冷度去确定它就是20度 …气温20度左右,风冷冷凝温度一般为:气温+8左右,因为冷凝器较脏,也可为:气温+10此时的过滤器温度在24-26度左右.这是冷冻库的基本要求,不能明显低于这个温度人常在室外,手摸过滤器应该是无明显温差,精密空调过滤器要求是不低于36-38度,手摸明显高于手温5417612
回复
林刚
2015年12月23日 15:17:44
11楼
不要误人子弟了。,只要系统设计的没有问题系统的冷凝温度在10度以上都可以正常运转。

只要膨胀阀的供液量足够就可以了。
回复

相关推荐