没有防雷的建筑需要设置接地电阻测试板吗??
努力板砖中
2015年12月19日 10:26:52
只看楼主

一个200平米的餐厅,没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体,,还需要设置接地电阻测试版吗??不做防雷可以吗

一个200平米的餐厅,没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体,,还需要设置接地电阻测试版吗??不做防雷可以吗
免费打赏
qsy
2015年12月24日 14:38:50
12楼
呵呵,应该是还在改图未开始施工吧。这些"板板"不光是测一下接地电阻时用用,“自然接地体”也得与接地干线有连接点吧,若今后隐蔽工程验收时接地电阻不达标,也得有与“加打人工接地体”之间的连接点吧,都会用得上的。
回复
lyf830619
2015年12月25日 16:48:37
13楼
楼上说的很有道理
回复