一个200平米的餐厅,没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体,,还需要设置接地电阻测试版吗??不做防雷可以吗
一个200平米的餐厅,没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体,,还需要设置接地电阻测试版吗??不做防雷可以吗
2楼
我顶
回复
3楼
我顶
回复
4楼
我顶
回复
5楼
没人回答吗
回复
6楼
求回答啊
回复
7楼
如果不做,你又怎样做接地电阻测量呢?
回复
8楼
防雷与接地测试板有直接关系吗
回复
9楼
应该设置接地测试点。
不做防雷不符合规范,当然不行了,参考50057-2010,此建筑规模较小,防雷应该很好做。
回复
10楼
接地端子测试板肯定要做啊,这跟防雷有啥关系?做不做防雷都得做接地电阻测试板
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-24 10:49 编辑
“没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体”????
有人想先穿外套(包括长裤),再想穿内裤???? 不脱外面长裤,能把内裤穿进去吗(不是游泳裤)?
利用钢筋作自然接地体,基础钢筋在混凝土浇之前要做好跨接。现在人工接地极都打了(想必混凝土也早就浇上了),基础钢筋有没有引出接地所需的连接,如何“改成利用钢筋作自然接地体”?
到了中午才突发奇想(早饭还没吃),不得及吗?
回复