请问是不是每个防雷引下线都要在距室外地坪0.5m处设置接地电阻测试点啊?是每个都要设吗,为什么?

请问是不是每个防雷引下线都要在距室外地坪0.5m处设置接地电阻测试点啊?是每个都要设吗,为什么?
免费打赏
踏雪
2013年02月19日 09:24:00
2楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-19 09:25 编辑

5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

规范上是这样说的,看你的是那一种情况
回复
ontimewhq
2013年02月19日 09:41:22
3楼
楼上看来对规范很熟啊…
回复
红苹果
2013年02月19日 10:04:27
4楼
:lol 都要设吧。
回复
海法马卡比
2013年02月19日 17:43:10
5楼
ayxdl1101 发表于 2013-2-19 09:24 5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢 …这个说的好,平时没怎么注意
回复
electricity
2013年02月19日 20:09:19
6楼
那墙外那个显示接地的小盒子不是这个吧?

古利特:这狗逼养的婊子不是很牛的吗,连防雷接地电位都会算?与注册会员一个毛样

回复
jiangz1986
2015年02月05日 12:41:32
7楼
还是没太明白
回复
huiyuanjianli
2015年02月19日 21:55:19
8楼
按设计要求设置
回复
muyuyao
2015年02月25日 16:04:42
9楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-25 16:06 编辑 踏雪 发表于 2013-2-19 09:24 5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢 …5.3.6 采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。———–学习了!!!请给出该条文所属的规范号、规范名称!!!这一块在施工中往往不够重视,且做法五花八门!!!
回复
easyfc
2015年02月26日 09:21:57
10楼
gb50057《建筑物防雷设计规范》
回复
chengzhexin
2015年02月26日 09:32:21
11楼
一般都采用柱内钢筋的,不用根根设置的。