【请问】人防地下室为什么没有接地电阻测试点?
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2011年08月24日 13:52:04
来自于防雷减灾
只看楼主

看了一下人防地下室工程的图纸,没找到接地电阻的测试点 请教了一下身边的前辈,得到的答案是地下室工程可以在等电位的扁钢LEB处测量。1请问这样做对嘛?2另外像地下室和人防工程这样的建筑是不是不需要断接卡这类东西?为什么没有呢?是不是因为地下室没有防雷装置所以没有断接卡? 如果没有断接卡那为什么不在接地图纸上标注个防雷电阻测试点呢?测接地电阻时怎么办那? 查了下资料,断接卡是用来断开防雷装置与接地装置之间的电气连接,以保证测试值准确

看了一下人防地下室工程的图纸,没找到接地电阻的测试点
请教了一下身边的前辈,得到的答案是地下室工程可以在等电位的扁钢LEB处测量。
1请问这样做对嘛?
2另外像地下室和人防工程这样的建筑是不是不需要断接卡这类东西?为什么没有呢?是不是因为地下室没有防雷装置所以没有断接卡? 如果没有断接卡那为什么不在接地图纸上标注个防雷电阻测试点呢?测接地电阻时怎么办那?
查了下资料,断接卡是用来断开防雷装置与接地装置之间的电气连接,以保证测试值准确
3又有了一个问题,防雷检测时防雷中心的人测的是什么接地,是建筑接地,还是防雷接地啊?
如果是防雷接地那是不是要把断接卡全断开也就是把所有的引下线与接地网都断开单独测防雷装置的电阻呢?
我感觉我的理解有点乱,希望有高人能帮小弟捋一捋,断接卡到底是测试地阻的还是测试防雷电阻的或者是测试防雷装置的接地性能的?
非常感谢!!
dianqipanli
2011年08月25日 04:37:36
2楼
断接卡的存在并不是一件好事,一旦断接卡的螺栓发生松动,或者断接卡接触面生锈,就会影响接地的效果,严重时9例如接触面严重接触不良)就会失去防雷接地的作用。
目前高层建筑都采用联合接地体(楼主说的地下室恐怕也是如此),不设断接卡,也不必设置断接卡,但要有接地电阻测试点,有人主张设在外墙上,这既影响外墙的美观,又做得不全面,因为作为联合接地体,它是防雷接地、工作接地、弱电接地、保护接地、防静电接地等的共用接地体。这些接地体通过相隔的一点距离的各自引上的接地线和联合接地体相连,外墙设置接地测试点,充其量只和几根(不是全部)防雷接地引上线相连,测出的也只是这几根防雷引上线等是否符合要求,而对工作接地、弱电接地的引上线等是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结果。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些接地的引上线上方可测出,而这些接地引上线都在室内,并且不准和防雷引上线靠近,以免雷击时遭到雷电流的反击。
测量联合接地体的接地电阻,可以从任何一根接地引上线测出,不必在外墙上设置测试点。

以上引自王常余《接地技术220问》
回复
qzfgzzy
2011年08月25日 06:31:31
3楼
沙发的回复解释得非常详细、正确。支持
回复
pickbb
2011年08月25日 10:57:02
4楼
好帖!收藏了!楼主问的很详细、沙发回答的也很有道理!
回复
踏雪
2011年08月25日 11:02:04
5楼
除去第一类防雷建筑外,第二类第三类都是共地的
当采用独立的引下线时,才需要装设短接卡。
当利用建筑物的主筋作为引下线,并同时采用建筑基础作为接地时,可不设短接卡,应在室内外设若干的连接板,该连接板可供测量、接人工接地体和等电位连接用。
即:引下线、接地 都采用建筑物本身时 不设断接卡。设连接板
引下线采用建筑物主筋 接地采用人工接地时 在距地面0.3米处设连接板
采用人工接地体时,应设短接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。(个人理解为:单独做一个接地,该接地与建筑物接地共地连接时,方便测试用)
以上,详细条文见建筑物防雷设计规范2000版 第四章第二节4.2.4

断接卡单根或多根引下线,且不共地时(地下部分),才需要断接卡。当下面多个接地体连通,也就没必要要断接卡的需要了。现在接地一般都采用地网,然后引上若干根引下线。
引出 楼主的测试,只需要在等电位排处测试一下就可以了
回复
yu81269610
2011年08月26日 09:21:38
6楼
感谢以上几位的讲解,明白了断接卡的使用范围
那么按照以上所说,人防地下室也属于共用接地体(阀板基础接地)
所以不用设置断接卡是吗?
还有个小疑问,断接卡是和引下线串联的还是并联的呢?这么问可能不专业,但是我的意思大家肯定懂的,我的理解应该是串的。。。
回复
dianqipanli
2011年08月26日 20:55:11
7楼
断接卡应该是通过螺栓、连接板来连接引下线和接地极;可以接通和断开引下线,并通过此处来进行测量。
回复
李妙言
2011年08月27日 12:05:53
8楼
接地技术也有这么多的知识呀。刚下载了沙发朋友说的那本书,谢谢了
回复
fx220
2011年08月29日 16:36:27
9楼
当利用建筑物的主筋作为引下线,并同时采用建筑基础作为接地时,可不设短接卡,应在室内外设若干的连接板,请教怎么设连接板?