高压柜体 低压柜体 需要那些功能元气件 安装是什么样子的 我港开始作设计,了解不多,概念很模糊,比如我10kv 高压架空引入,需要进线隔离柜 进线柜 计量柜 出现柜 可能还需要联络柜 及隔离柜 但我不太清楚比如拿进线柜来讲,可能需要 电流互感器 避雷器 断路器 熔断器 高压显示装置 但我不太清楚 他们怎样连接的 请教
高压柜体 低压柜体 需要那些功能元气件 安装是什么样子的 我港开始作设计,了解不多,概念很模糊,比如我10kv 高压架空引入,需要进线隔离柜 进线柜 计量柜 出现柜 可能还需要联络柜 及隔离柜 但我不太清楚比如拿进线柜来讲,可能需要 电流互感器 避雷器 断路器 熔断器 高压显示装置 但我不太清楚 他们怎样连接的 请教
2楼
ni 你应该先到车间实习一段时间
回复
3楼
谢谢,我也知道,什么事情也需要一步一步的啊!现在还没有机会去现场,所以先了解一下……
回复
4楼
还是找份原理图、系统图,对照样本学习一下吧
回复
5楼
做好基础工作,首先要知道什么是开关柜,然后要知道各元件是什么作用,工作原理,再找一些产品型号的样本研究一下,最后找相关行业的工艺规范看一下,标准了解一下,就知道了
回复
6楼
谢谢,不过如果给我讲述一下,避雷针器安装方式,高压显示装置安装就好了!
回复
7楼
我是指连线方面的问题 谢谢
回复
8楼
你可以到工程图片里看啊
因为这东西也不是一时半活能说的清楚的
需要一点一点的积累比如避雷器安装,你可能想象会很复杂,你到现场一看,一组10KV避雷器HYW5S-17/45,有3只,两个头,一头接线相,一头接地线,可以用铜排也可以用铜扁线,可以水平安装,也可以垂直安装;
回复
9楼
避雷器还有组合式的,要是10KV开关柜的话,三相分别与传感器的三相相连接,一跟接地就可以了。
回复
10楼
简单的说一下吧:
就进线柜来说:母线用同一规格的排,母线的分支与断路器上桩头的静触头相连接,然后断路器下桩头的静触头与电流互感器的上桩头连接,电流互感器的下桩头与传感器相连接,传感器与避雷器相连即可。大概是这样。建议最好去车间侃侃!
回复
11楼
谢谢,各位大侠!如果有电气方面安装图片,能上传上来更好!
回复