◆◆◆◆ 交流主题: 散热器供暖系统,实际运行水温问题? 交流内容 : 大家对此问题又有何看法呢? 交流时间 一周,给大家提供互相交流的空间, 在这里 不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
交流主题:
散热器供暖系统,实际运行水温问题?
交流内容
:
大家对此问题又有何看法呢?
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
2楼
回复
3楼
ac—米兰 发表于 2015-12-15 14:41 《工程设计问答》在2楼第二自然段里的因果关系说得(分析得)非常到位(不能复制,只能偷懒标示你的段落)。
回复
4楼
2楼说的很到位,设计保守是主要因素。不过50736已经实施了,就不要说征求意见稿了
回复
5楼
设计是设计,实际是实际;
计算的依据往往都有安全系数,
实际的房间隔热又千变万化。
回复
6楼
设计是偏理论一点的,都是按照最不利点考虑的,实际中又会有很多其他一些原因,所以说理论和实际还是有一定的偏差的。
回复
7楼
目前北方住宅项目绝大部分(尤其是北京),外墙必须做保温,而且验收很严格,这样来说,室内采暖的在运行平稳后,供水温度非常有必要降低一点。
PS:因为室内温度太高了,不得不开窗散热。
回复
8楼
出现这种问题主要原因:
1、设计水温考虑室外设计温度下的用热情况,而实际运行中,受室外温度变化,出现计算温度的情况较少,散热器按供回水平均温度核算散热量,可以满足房间用热需求;
2、散热器在选型中,考虑户间传热,选用面积比实际计算面积偏大,也降低了运行水温的需求;
3、建筑围护结构耗热量低于计算负荷,设计富余量较大;
回复
9楼
1.末端散热器考虑到户间传热,选取的都大
2.散热器片数计算时都选择较大的修改系数,实际上可能很少能到那种很不利的情况
3.热负荷计算时的传热系数在计算时有修正系数,随着建筑物的使用(前一两年墙体都较湿,经过几年后变得干燥)已经比计算时的小了
4.室外温度在最冷的时候也未必会达到供暖计算温度,就算达到了,跟持续时间也有关
回复
10楼
最简单的方式就是受热端用温控器控制室温,节能又环保。
回复
11楼
请问《工程设计问答》是什么?是本书还是以前发的帖子