关于高压柜的几个问题,求助大家
艾小媛00
2015年12月11日 14:41:38
只看楼主

1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的
2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢
3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧
4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

1.png


2.png


3.png


4.png

免费打赏
艾小媛00
2015年12月15日 17:55:32
22楼
cw5631 发表于 2015-12-15 11:01 高压表示不懂啊 不知道从哪学慢慢来吧,
回复
xjksjcsjy
2015年12月17日 17:04:35
23楼
看不懂,学习中!!!
回复
静水流深
2015年12月18日 08:19:11
24楼
学习中。。。。。
回复
帝王枫
2015年12月18日 10:25:42
25楼
1.区管说的很明白SYM是事故小母线,由柜顶信号小母线引至各柜的信号回路构成报警回路
2.S8,S9是进线隔离手车的工作位置开关,与总柜组成电气联锁。就是当总柜断路器在合闸位置时,摇出进线隔离手车跳断路器
3.是个485通讯接口,具体的通讯需要在订货的时候与客户沟通
4.这个是对的,PT手车处于工作位时二次回路接通。这好像不怎么用,有点多余
回复