为什么桩基要等20多天才能下步施工
saga.1
saga.1 Lv.8
2015年12月08日 15:21:32
来自于建筑施工
只看楼主

而柱子等2,3天就可以了

而柱子等2,3天就可以了
免费打赏
甲方施工员
2015年12月09日 09:15:38
2楼
跟混凝土的强度有关系
主要是桩要做检测 桩是隐蔽的 检测结果合格之后才能进行下到工序
回复
刃魂
2015年12月09日 11:07:12
3楼
楼上正解,尤其是部分检测单位拒绝检测未到28天的桩。
目前我呆这个项目就是这情况。
再等他们出检测报告,至少又是一个星期。
回复
muxi1223
2015年12月09日 12:00:40
4楼
之前我一个项目灌注桩先等强度达到设计要求,然后还要做承载力和小应变,最后等出报告一个半月多
回复
sdouble
2015年12月09日 14:28:32
5楼
桩基分很多种,预应力管桩需要做分级加压静载试验、完整性实验。
钻孔灌注桩需要测完整性、单桩承载力实验。一般加压要两倍设计值。
另外摩擦桩、灌注桩都需要考虑成桩后强度徐变、砼龄期等因素,所以需要等。
回复
saga.1
2015年12月09日 15:03:21
6楼
甲方施工员 发表于 2015-12-9 09:15 跟混凝土的强度有关系 主要是桩要做检测 桩是隐蔽的 检测结果合格之后才能进行下到工序桩和柱子混凝土3,4天达不到强度怎么可以下步施工呢
回复
甲方施工员
2015年12月09日 16:09:15
7楼
saga.1 发表于 2015-12-9 15:03 桩和柱子混凝土3,4天达不到强度怎么可以下步施工呢肉眼可见的 就算出现问题了 也能处理 隐蔽的 出现问题怎么处理 给楼废了 还是给桩挖出来
回复
威海冯
2015年12月10日 09:56:25
8楼
桩要等混凝土强度到了,做大小应变,合格了才能进行下道工序
回复
xuweiwei1008
2015年12月10日 13:42:45
9楼
灌注桩主要是考虑桩身的强度,预制桩考虑桩边土体稳定
回复
saga.1
2015年12月14日 09:31:44
10楼
甲方施工员 发表于 2015-12-9 16:09 肉眼可见的 就算出现问题了 也能处理 隐蔽的 出现问题怎么处理 给楼废了 还是给桩挖出来达不到设计强度就施工上部结构,那会出问题啊
回复
甲方施工员
2015年12月14日 14:30:18
11楼
saga.1 发表于 2015-12-14 09:31 达不到设计强度就施工上部结构,那会出问题啊明知出现问题 你也不会干的 再说有支撑架 呢