室外消防设计问题
水人hm
水人hm Lv.9
2015年12月08日 09:43:31
只看楼主

项目占地70000m2左右,共40栋多层。每栋一层车库(单间单车,8间,其余小房间是戊类库房)上面6层是住宅,最多的有3个单元。那么室外消防水池和室外消防泵该怎么考虑?

项目占地70000m2左右,共40栋多层。每栋一层车库(单间单车,8间,其余小房间是戊类库房)上面6层是住宅,最多的有3个单元。那么室外消防水池和室外消防泵该怎么考虑?
免费打赏
水人hm
2015年12月17日 09:26:31
12楼
王农勤 发表于 2015-12-15 09:22 这种建筑,很不安全。一般小城市,这类型建筑偏多。
回复
ren-wty
2016年01月02日 12:15:30
13楼
成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻二座建筑物的体积之和确定室外消火栓设计流量。同时应设置室内干式消火栓系统,底层设置水泵接合器。