项目占地70000m2左右,共40栋多层。每栋一层车库(单间单车,8间,其余小房间是戊类库房)上面6层是住宅,最多的有3个单元。那么室外消防水池和室外消防泵该怎么考虑?
项目占地70000m2左右,共40栋多层。每栋一层车库(单间单车,8间,其余小房间是戊类库房)上面6层是住宅,最多的有3个单元。那么室外消防水池和室外消防泵该怎么考虑?
2楼
难道不是按照室外消防用水量最大的一栋来考虑吗。。
回复
3楼
楼上讲的对,按照最不利建筑最大水量来算。
回复
4楼
按室外消防流量最大的一栋设计室外消防水池和消防泵。
回复
5楼
waljq2003 发表于 2015-12-8 18:40 按室外消防流量最大的一栋设计室外消防水池和消防泵。您好!有车库的住宅当时没有考虑室内消火栓。主要是场地比较大,所以重点考虑了室外消火栓。室外消防环网和室外给水合用还是单做?若单做是否增设稳压泵?着火后室外消火栓启泵按钮应该怎么设置?谢谢~
回复
6楼
茶小乖 发表于 2015-12-8 10:25 难道不是按照室外消防用水量最大的一栋来考虑吗。。是的,就是按最大考虑的
回复
7楼
安穆明weibo 发表于 2015-12-8 17:41 楼上讲的对,按照最不利建筑最大水量来算。嗯,还有问题如上。。。:)
回复
8楼
水人hm 发表于 2015-12-9 11:16 您好!有车库的住宅当时没有考虑室内消火栓。主要是场地比较大,所以重点考虑了室外消火栓。室外消防环网 …这种情况我认为分开设置管网会更合理,平时管网压力由稳压泵维持,火灾时,管网压力下降,稳压泵联动消防主泵启动,另外,在消防主泵出水干管上设置压力开关,直接启动消防主泵,不需要设启泵按钮了。
回复
9楼
围观中,,,
回复
10楼
这种建筑,很不安全。
回复
11楼
木子木公 发表于 2015-12-9 14:08 这种情况我认为分开设置管网会更合理,平时管网压力由稳压泵维持,火灾时,管网压力下降,稳压泵联动消防 …如果用市政给水做稳压,是不可减少一套稳压设备:)