请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?
2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
12楼
吖宝仔 发表于 2015-12-7 21:16 那图中的出线柜和进线柜应该怎样计算两相短路电流和三相短路电流呢?保护一段 保护二段和保护三段呢?保护 …只这张图是无法计算短路电流的,还需要这张图所接电源处母线上的阻抗(Zmain和Zmin)和电源线路的数据(线路阻抗)。有了电源阻抗和线路阻抗,才能计算下面各点的短路电流,有了短路电流,才能计算出保护定值(校验灵敏度)。
回复
13楼
ccc___ 发表于 2015-12-8 10:29 只这张图是无法计算短路电流的,还需要这张图所接电源处母线上的阻抗(Zmain和Zmin)和电源线路的数据(线 …这张图所接电源处母线上的阻抗是不是指进线柜的母线铜排吖?
回复
14楼
吖宝仔 发表于 2015-12-8 23:20 这张图所接电源处母线上的阻抗是不是指进线柜的母线铜排吖?电源线路数据是不是供电部门给的?
回复
15楼
吖宝仔 发表于 2015-12-8 23:20 这张图所接电源处母线上的阻抗是不是指进线柜的母线铜排吖?所接电源的母线在上一级变电所,图上母线的阻抗Z1main=Zmain+线路阻抗,Z1min=Zmin+线路阻抗
回复
16楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
17楼
吖宝仔 发表于 2015-12-8 23:20 这张图所接电源处母线上的阻抗是不是指进线柜的母线铜排吖?想问问你,其中的Zmin Z1min Z1main和Zmain各是什么意思?是不是最大阻抗Z1main=Zmain+线路阻抗和最小阻抗Z1min=Zmin+线路阻抗的意思?
回复
18楼
ccc___ 发表于 2015-12-9 08:51 所接电源的母线在上一级变电所,图上母线的阻抗Z1main=Zmain+线路阻抗,Z1min=Zmin+线路阻抗相请教一下你,是不是先求出最大运行方式下的瞬时电流速断保护(速断保护1段),然后求出限时电流速断保护(速断保护2段),再求出定时限过电流保护(过电流保护3段吗?)
回复
19楼
建议朋友先看《工业与民用配电设计手册(第三版)》中的第294页,第七章 继电保护和自动装置
回复
20楼
供电部门提供的继电保护定值单。
回复
21楼
《工业与民用配电设计手册(第三版)》我貌似有,去看看。又学习了!
回复