请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?
2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
2楼
定值需要阻抗参数。。
回复
3楼
红苹果 发表于 2015-12-6 00:15 定值需要阻抗参数。。想请教一下,阻抗参数是怎么求的?还是图纸上有的?
回复
4楼
不是一种保护,整定值肯定不能一样!
速断,那是几倍-几十倍的,过载保护可以按1.05,但不会是0.95,因为微机保护可以精确整定,不再是一个范围。至于零序,根据需要,可分为信号和跳闸,整定值也不一样。
回复
5楼
吖宝仔 发表于 2015-12-6 07:40 想请教一下,阻抗参数是怎么求的?还是图纸上有的?问供电部门要。
回复
6楼
高压系统的保护是通过继电保护来实现的,需要计算二相短路电流和三相短路电流,分段保护,通常有过流,速断,零序三种常规保护,详细请查《配电设计手册》。
回复
7楼
出线那个如果你下面没电动机自用负荷可以简单计算,不过一般都是调度来算,防止你算的太大越级跳闸
回复
8楼
怎么还有环网柜,图中明明是KYN28的中置柜呀
回复
9楼
海浪8116 发表于 2015-12-6 19:58 怎么还有环网柜,图中明明是KYN28的中置柜呀环网作用,环出
回复
10楼
beida_energy 发表于 2015-12-6 08:21 不是一种保护,整定值肯定不能一样!速断,那是几倍-几十倍的,过载保护可以按1.05,但不会是0.95,因为 …那可以按照图中的变压器容量大小和电流互感器的大小来求零序电流互感器的信号和1跳闸的定值吗?
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-12-6 11:11 高压系统的保护是通过继电保护来实现的,需要计算二相短路电流和三相短路电流,分段保护,通常有过流,速断 …那图中的出线柜和进线柜应该怎样计算两相短路电流和三相短路电流呢?保护一段 保护二段和保护三段呢?保护一段二段和三段是不是瞬时电流速断 限时电流速断和定时限过电流保护吖?