水泵并联问题求解
hufox1
hufox1 Lv.2
2015年12月03日 11:06:52
来自于中央空调
只看楼主

两个扬程一样,流量不同的水泵能否并联,请大神解答。。。

两个扬程一样,流量不同的水泵能否并联,请大神解答。。。
免费打赏
hufox1
2015年12月03日 11:08:20
2楼
自顶一下,不要沉啦。。
回复
syktsq
2015年12月03日 11:28:34
3楼
不要并联,在使用过程中很难控制两台水泵的水流量达到各自水泵的要求,水流量不一样会影响水泵的扬程。
回复
qq_1449281767279
2015年12月05日 10:35:33
4楼
一般不同规格的水泵并联运行都会出现意想不到的问题哦,建议不要,除非在控制上增加措施。
回复
highair2006
2015年12月10日 16:15:45
5楼
水路与电路是有相同的理论,扬程等同电压,水流量等同电流;所以并联运转的水泵,基本要求当然是扬程要一样;若严格的说,连水泵的净吸入扬程都要一致。
回复
liushifunihao
2015年12月28日 13:47:39
6楼
回复
hufox1
2016年02月23日 11:22:58
7楼
highair2006 发表于 2015-12-10 16:15 水路与电路是有相同的理论,扬程等同电压,水流量等同电流;所以并联运转的水泵,基本要求当然是扬程要一样 …就是扬程一样就能并联,是吗?
回复
co1453962987373
2016年02月23日 11:35:46
8楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-2-25 10:36 编辑

流量不同,扬程相同,并联以后,
还应结合管径来分析,吐出管径越大,流量越大
流量最小为A或B或C,最大为A+B+C,也可以是A+B,或B+C,或A+C

就如同供电线路里的线径决定了最大负荷量,但最大不会超出供给侧容量。
回复
fine_2009
2016年02月26日 15:08:30
9楼
如果两泵都工作在45m扬程的话没有问题,但如果偏离该扬程以后,要看水泵性能曲线,很有可能两台水泵不是同步增减流量,查新的水泵扬程工作点,可能一台水泵流量变化不大,另一台流量变化非常大远离高效区,这这样的工况下工作就不合适。
回复
呀呼呦
2016年02月26日 16:38:29
10楼
一般不同规格的水泵并联运行都会出现意想不到的问题哦,建议不要,除非在控制上增加措施。
回复
断的风筝线
2016年02月29日 17:51:17
11楼
如果系统流量需要接近A+B的话,用A和B并联的话应该就像楼上的大神们说的可能会产生一点问题
如果系统流量需求只是稍大于A/B中较大的泵的话,并联相当于小泵起一个辅助作用那应该没问题
回复

相关推荐