对于市政只有1路进水,室外消防水量40L/s的情况,消防水池是否必须包含室外消防水量?
glx117
glx117 Lv.9
2015年12月01日 13:06:16
只看楼主

对于市政只有1路进水,室外消防水量40L/s的情况,消防水池是否必须包含室外消防水量?新消规第4.3.2条第二款有表述,但只是说当市政给水管网不能保证室外消防设计流量时,这其中的不能保证如何界定?

对于市政只有1路进水,室外消防水量40L/s的情况,消防水池是否必须包含室外消防水量?新消规第4.3.2条第二款有表述,但只是说当市政给水管网不能保证室外消防设计流量时,这其中的不能保证如何界定?
免费打赏
glx117
2015年12月05日 15:47:52
12楼
haoqfn1971 发表于 2015-12-4 15:14 首先由GB 50974第6.1.3条,室外消火栓流量大于20L/s,应采用两路供水。现在实际是达不到两路条件,那就要看 …谢谢楼上解答
回复
tinabs
2015年12月05日 19:48:18
13楼
学习学习
回复
co1448068656327
2015年12月06日 10:38:42
14楼
解释得很清楚,也很容易理解,只是想知道规范是否有很明确的说法?
回复
co1448068656327
2015年12月14日 12:29:45
15楼

一路进水 这种情况下 水池需要包括室外消防流量
回复
co1448068656327
2015年12月15日 10:25:58
16楼
一路进水 这种情况下 水池需要包括室外消防流量
回复
惊鸿瞥
2015年12月15日 10:44:14
17楼
同意楼上答复
回复
平地一声雷
2015年12月15日 10:48:57
18楼
一路进水 这种情况下 水池需要包括室外消防流量。还有在存储室外消防水量的地下水池开口可供消防车取水,最低水位与消防车水泵不能超过6米。
回复
wumengwl
2016年12月16日 11:24:39
19楼
路过学习一下!
回复
nuanai0423
2016年12月16日 14:22:22
20楼
谢谢楼主分享
回复
jilinlugong
2016年12月16日 19:26:22
21楼
不止要考虑,室外还要加压。
回复

相关推荐