对于市政只有1路进水,室外消防水量40L/s的情况,消防水池是否必须包含室外消防水量?新消规第4.3.2条第二款有表述,但只是说当市政给水管网不能保证室外消防设计流量时,这其中的不能保证如何界定?
对于市政只有1路进水,室外消防水量40L/s的情况,消防水池是否必须包含室外消防水量?新消规第4.3.2条第二款有表述,但只是说当市政给水管网不能保证室外消防设计流量时,这其中的不能保证如何界定?
2楼
问题1.:室外消防水量大意味着建筑体量也大。超过20l/s,消防安全第一,要求设水池以此作为单路供水时故障,无水可用。
问题2.:市政管径小供水能力达不到室外消防用水量(杯水车薪)。此时也只能靠储水。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2015-12-1 13:22 问题1.:室外消防水量大意味着建筑体量也大。超过20l/s,消防安全第一,要求设水池以此作为单路供水时故障, …解释得很清楚,也很容易理解,只是想知道规范是否有很明确的说法?
回复
4楼
回复
5楼
路过学习一下!
回复
6楼
一路进水 这种情况下 水池需要包括室外消防流量
回复
7楼
路过,学习了
回复
8楼
june912 发表于 2015-12-2 10:38 一路进水 这种情况下 水池需要包括室外消防流量意思不管市政供水管道多大,还是要考虑一个供水安全性,从2路供水的角度出发?
回复
9楼
你觉得呢?
回复
10楼
一路进水 这种情况下 水池需要包括室外消防流量
回复
11楼
首先由GB 50974第6.1.3条,室外消火栓流量大于20L/s,应采用两路供水。现在实际是达不到两路条件,那就要看第4.3节规定,4.3.1、4.3.2、4.3.4条,消防水池要存室外消火栓用水,由于没有两路供水,不能保证火灾时补水,当然就要存室外全部用水量了。