关于墙梁隅撑设置的问题
补补二
补补二 Lv.7
2015年11月30日 09:49:45
只看楼主

本帖最后由 补补二 于 2015-11-30 09:56 编辑 最近做了一个厂房,10M柱高,14m跨,柱用HM488X300,平面外计算长度没有问题,按照刚规,在檐口处,钢架斜梁与柱内翼缘交接点附近的墙梁处设了隅撑,请问在其他地方还需要设墙梁隅撑么。墙梁1.5m距离。

本帖最后由 补补二 于 2015-11-30 09:56 编辑

最近做了一个厂房,10M柱高,14m跨,柱用HM488X300,平面外计算长度没有问题,按照刚规,在檐口处,钢架斜梁与柱内翼缘交接点附近的墙梁处设了隅撑,请问在其他地方还需要设墙梁隅撑么。墙梁1.5m距离。
免费打赏
wxf20072008
2015年12月01日 21:00:58
3楼
如能算够了,就不必加了