为什么轻型门式厂房柱脚下部有时需设置抗剪键,而有的时候不需设置抗剪键
l15859002643
2015年11月30日 09:44:58
只看楼主

为什么轻型门式厂房柱脚下部有时需设置抗剪键,而有的时候不需设置抗剪键 钢结构设计规范8.4.13条柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受,当轻型门式厂房上部传到柱脚的轴向力很小,而底板与混凝土间的摩擦力不足以抵抗水平反力,此时就需要增加抗剪键来抵抗水平反力,反之就不需要设置抗剪键。


为什么轻型门式厂房柱脚下部有时需设置抗剪键,而有的时候不需设置抗剪键



钢结构设计规范8.4.13条柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受,当轻型门式厂房上部传到柱脚的轴向力很小,而底板与混凝土间的摩擦力不足以抵抗水平反力,此时就需要增加抗剪键来抵抗水平反力,反之就不需要设置抗剪键。





免费打赏
jszxwsw
2015年11月30日 11:14:34
2楼
自问自答啥意思?来讲课吗
回复
co1445517786781
2015年11月30日 12:40:15
3楼
学习学习!
回复
xuwenbin2012
2015年11月30日 14:30:46
4楼
学习学习!
回复
zttry200
2015年11月30日 16:30:34
5楼
回答的不错啊,
回复
q450195
2015年12月01日 11:55:50
6楼
考虑更符合结构实际状态
回复
小李助理
2015年12月24日 14:52:59
7楼
非常清晰,新手,明白了