请问入户380V,三条相线能不能分别和零线组成220V分别给三个楼层供电?
stan275280780
2015年11月28日 12:03:27
只看楼主

请问入户380V,三条相线能不能分别和零线组成220V分别给三个楼层供电?这样规范不?有没有危险?还是说只取一相和零线组成220V供三层楼用电?

请问入户380V,三条相线能不能分别和零线组成220V分别给三个楼层供电?这样规范不?有没有危险?
还是说只取一相和零线组成220V供三层楼用电?
免费打赏
duncandt
2015年11月29日 22:19:09
12楼
可以的,每相和零线供一层,这样子基本上三相平衡!
回复
liyongjing12
2015年11月30日 09:36:52
13楼
可以的!绝对能用!
回复
勇者无疆
2015年11月30日 10:24:23
14楼
大家说的很有道理
回复
co1448850424205
2015年11月30日 10:33:42
15楼
容易造成不平衡吧
回复
laohuang168
2015年11月30日 10:51:15
16楼
灰烬使者 发表于 2015-11-30 10:33 容易造成不平衡吧对于民用而言,平衡是相对的,不平衡是绝对的。即便你在设计时将三相负荷完全平均分配,在使用中也极难做到所有负荷同一刻开启,又同一刻停止。绝对的平衡只有在全都是三相设备的情况下才能做到。
回复
asmdl
2015年11月30日 21:07:50
17楼
这种情形我也要到过,十几年前给一栋三层楼私人别墅装电线,就是用的一层一相电的做法,后来发现了问题:因为厨房饭厅在一楼,也就是电热设备几乎全在一楼,白天上班时,楼上住房没人,做饭用电全在一楼,到了晚上,全在房间里,一楼根本不用电了。
回复
小小小的小
2015年12月01日 09:33:36
18楼
路过,学习一下
回复
co1428996042684
2015年12月01日 09:56:17
19楼
三相平衡就可以。
回复

相关推荐