请问入户380V,三条相线能不能分别和零线组成220V分别给三个楼层供电?
stan275280780
2015年11月28日 12:03:27
只看楼主

请问入户380V,三条相线能不能分别和零线组成220V分别给三个楼层供电?这样规范不?有没有危险?还是说只取一相和零线组成220V供三层楼用电?

请问入户380V,三条相线能不能分别和零线组成220V分别给三个楼层供电?这样规范不?有没有危险?
还是说只取一相和零线组成220V供三层楼用电?
免费打赏
苯笨
2015年11月28日 12:32:00
2楼
能,不规范,容易造成三相不平衡.
不建议单相给三层楼供电,供电距离由于是民用,不能满足JGJ16-2008的3.4.9要求.
回复
stan275280780
2015年11月28日 12:34:24
3楼
本帖最后由 stan275280780 于 2015-11-28 12:37 编辑 苯笨 发表于 2015-11-28 12:32 能,不规范,容易造成三相不平衡.不建议单相给三层楼供电,供电距离由于是民用,不能满足JGJ16-2008的3.4.9要 …不建议一条相线供三层楼?是这个意思吗?第一还是第二种情况可以?
回复
苯笨
2015年11月28日 12:51:06
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-28 12:57 编辑 stan275280780 发表于 2015-11-28 12:34 不建议一条相线供三层楼?是这个意思吗?第一还是第二种情况可以?建议看一下(我不知道您的楼层指什么.):12DX603住宅小区建筑电气设计与施工P1-814D801超高层建筑电气设计与安装P18~24,P50,P51.
回复
老灰兔子
2015年11月28日 21:26:29
5楼
可以,三层分开,每层一相,基本平衡,这是大多数类似工程的做法。
回复
wlz163dyx
2015年11月28日 21:43:39
6楼
主要考虑三相负荷平衡吧,不平衡容易造成断路器动作。别的没啥影响。个人理解哈
回复
beida_energy
2015年11月28日 22:14:39
7楼
每层一相,公用N导体,即三层楼接成星型,一般就是这样设计。一般不采用单相供三层楼的方法。
回复
q123321aaa
2015年11月28日 23:18:04
8楼
可以的,前提是每层 用电 功率差别不大,如果 三层 加起来功率不大,一相 用电 能满足要求,使用一相 也可以
回复
蛋腚
2015年11月29日 12:22:12
9楼
可以的,前提是每层 用电 功率差别不大
回复
大同00
2015年11月29日 13:37:34
10楼
三相电源进线设总开关,只要三层负荷接近,可以经单相开关引出单相回路向三个楼层配电。
回复
苯笨
2015年11月29日 13:57:34
11楼
蛋腚 发表于 2015-11-29 12:22 可以的,前提是每层 用电 功率差别不大对的,所以我强调“我不知道楼层指什么.”在住宅的图籍中6层以下的住宅楼就是一相配三层.但超高层的建筑中功率不同,就没有一相配三层的说法了.主要还是看:1)用电功率(《JGJ16-2008》P13第3.4.9条2,小于等于40A宜单相供电;大于40A,宜三相供电);2)供电半径(2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 第5.2.5.1)条中指出,照明分支回路供电半径宜为30~50m。指末端照明配电箱);3)三相是否平衡(a.《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。b.SD 292-1988《架空配电线路及设备运行规程》第7.5.2条规定:变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%,)。注:设计一般按b设计,不平衡度=×100% <15%.
回复