这是一个200平米左右的全地下燃气锅炉房,工艺专业定义为丙类厂房。 按锅炉房规范来讲,锅炉间是应设消防给水点,其他消防按照建筑防火规范做。本打算设两个消火栓,20l/s 但是,厂区消防管网距离非常远,做外网的不愿意给设置,也确实是不太合适。外网跑好几千米给这两个消火栓供水。 如果我用消防卷盘。这个合适吗?是否合规?
这是一个200平米左右的全地下燃气锅炉房,工艺专业定义为丙类厂房。
按锅炉房规范来讲,锅炉间是应设消防给水点,其他消防按照建筑防火规范做。本打算设两个消火栓,20l/s
但是,厂区消防管网距离非常远,做外网的不愿意给设置,也确实是不太合适。外网跑好几千米给这两个消火栓供水。
如果我用消防卷盘。这个合适吗?是否合规?
2楼
锅炉房不是都按丁戊类做的吗
回复
3楼
没做过锅炉房,但是锅炉房应该也是遵循建《筑设防防火规范》8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房和仓库;
8.2.2 本规范第8.2.1 条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1 条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
......
个人以为做消防卷盘应该是可以的
回复
4楼
这个地下的,好像可以。
回复
5楼
1、你这个燃气锅炉房,一般没有按丙类做的,通常是按丁类考虑,极端情况按甲类(调压装置在室内)。
2、丁 戊类做卷管软盘没有问题,接生产 生活水都没有问题。
3、就算外管专业不给你消防管过来,但是你这个锅炉房的室外消防怎么解决的呢?地下建筑也存在室外水量呢?
回复