网管上下叠加布置的规范要求?
量子
量子 Lv.14
2015年11月26日 23:37:16
来自于通风排烟
只看楼主

这是图纸的截图现场的实际布置,送风管与排风管进行了上下布置,问下,像这种上下布置的情况下,两个风管的间距要求是多少?吊杆的规格要求是多少?


这是图纸的截图

现场的实际布置,送风管与排风管进行了上下布置,问下,像这种上下布置的情况下,两个风管的间距要求是多少?吊杆的规格要求是多少?

免费打赏
qq_1447142007275
2015年11月27日 11:48:43
2楼
楼主好人,大赞
回复
量子
2015年11月27日 22:41:16
3楼
补充管道桥架等排布原则:
管道敷设的基本做法
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。
回复
co1444607668111
2015年11月30日 08:45:06
4楼
两管间距无硬性规定,以现场实际情况而定。吊架规格可以查图集,如华北地区见91SB6-1253页、245页。
回复
qq_1447142007275
2015年11月30日 09:15:33
5楼
楼主好人,大赞
回复
呀呼呦
2015年12月01日 08:29:55
6楼
楼主好人,大赞
回复

相关推荐

APP内打开