变压器零序CT的安装位置
jlkinglor
jlkinglor Lv.5
2015年11月26日 11:15:12
只看楼主

如图,原设计于变压器出口处,即N排和PE排的前面。现业主要求更换为PE排与接地点处避开不平衡电流的测量,是否合适?

如图,原设计于变压器出口处,即N排和PE排的前面。现业主要求更换为PE排与接地点处避开不平衡电流的测量,是否合适?


X]RV7313@J)%_%SL)W{3NM1.png

免费打赏
co1437530141187
2016年03月29日 10:31:42
15楼
youxuexileyidian
回复
dys-wjj
2016年04月12日 08:59:37
16楼
业主的方案对。
回复
xiamuzhixin
2016年04月12日 09:10:00
17楼
若只是为了检测漏电电流防止引起电气火灾,业主的方案更合理些。
回复
风平浪静02
2016年04月12日 10:15:47
18楼
设计方案检测的是零序电流,业主方案检测的是漏电流,作用不同。