如图,原设计于变压器出口处,即N排和PE排的前面。现业主要求更换为PE排与接地点处避开不平衡电流的测量,是否合适?
如图,原设计于变压器出口处,即N排和PE排的前面。现业主要求更换为PE排与接地点处避开不平衡电流的测量,是否合适?
3楼
看图的意思,好像是低压系统的零序互感器。
改变以后功能变化了,1方案能同时检测系统的接地和三相不平衡状况。2方案只测量系统的接地形成的电流泄漏。
回复
4楼
低压系统,一般零序只动作于信号,至于动作值,根据需要确定。
一般功能就是观察和信号。
回复
5楼
我记得是放在低压总柜里的
回复
6楼
多谢楼主分享!
回复
7楼
零序电流保护整定值必须大于最大三相不平衡电流,所以应选方案1。
方案2是把零序电流保护,想成剩余电流保护了
回复
8楼
低压零序ct按方案1。
回复
9楼
看一看,学习学习!
回复
11楼
应该在N线上,当接地故障发生后,零序可以采样到故障电流,在PE上保护失效。