变风量空气处理机组
aqr0108张
aqr0108张 Lv.5
2015年11月25日 18:30:50
来自于制冷技术
只看楼主

风量12000,无新风,一共有8台机器,现在其中有一台机器电机出现问题,厂家维修人员说由于负荷过大引起的,建议我们把出风口处风阀关小或者改变回风口尺寸,否则其它的机器也有可能出现现在的情况。为什么会出现过载?

风量12000,无新风,一共有8台机器,现在其中有一台机器电机出现问题,厂家维修人员说由于负荷过大引起的,建议我们把出风口处风阀关小或者改变回风口尺寸,否则其它的机器也有可能出现现在的情况。为什么会出现过载?
游荡四方
2015年11月25日 18:48:50
2楼
是轴承的问题还是线圈的问题,

电机额定功率,实测电流,机壳热量,需要观察啊
回复
aqr0108张
2015年11月25日 19:54:26
3楼
游荡四方 发表于 2015-11-25 18:48 是轴承的问题还是线圈的问题,电机额定功率,实测电流,机壳热量,需要观察啊运行不了,一送电空开就跳,启动不了
回复
游荡四方
2015年11月25日 21:39:37
4楼
去掉负载,单独给电机供电,

用电阻挡,查一下接触器是否断相,是否有接触点烧没了,

线圈是否有短路接地,电机转子能否推动,

正常电机的输入功率,电流,外壳温度如何
回复
荣昌制冷
2015年12月08日 11:28:20
5楼
aqr0108张 发表于 2015-11-25 19:54 运行不了,一送电空开就跳,启动不了风机和电机的轴承严重磨损,润滑缺油,轴承卡槽;风机叶片松动;电机功率配置过小或过紧;电机长期高温运转,绕组绝缘损坏,匝间短路等,都可能造成电机电流过大,或者难以启动。
回复
qq_1449281767279
2015年12月12日 18:13:23
6楼
有道理,风量越大,轴功率越大,相当于风机一直在过载运行状态,可能是风压选大了
回复

相关推荐

APP内打开