多层框架建筑独基落在不同持力层上的不均匀沉降问题!
dswangchu
dswangchu Lv.7
2015年11月25日 16:09:56
只看楼主

目前有个幼儿园,有局部地下室,因为甲方成本控制比较严格,选择全部做独立基础,持力层选择粉质粘土,承载力特征值为160kpa,但是只有在没有地下室的区域能保证全部之落在粉质粘土上,有地下室的部分,有的独立基础挖下去可能就挖到了强风化页岩,这样一来就会产生不均匀沉降。目前有地下室部分只是角部一小部分,没有地下室占大部分,但是我还是很担心,问了一些人,说要换填非地下室区域的粉质粘土,有的说问题又不大,不知道各位大神怎么想?

目前有个幼儿园,有局部地下室,因为甲方成本控制比较严格,选择全部做独立基础,持力层选择粉质粘土,承载力特征值为160kpa,但是只有在没有地下室的区域能保证全部之落在粉质粘土上,有地下室的部分,有的独立基础挖下去可能就挖到了强风化页岩,这样一来就会产生不均匀沉降。目前有地下室部分只是角部一小部分,没有地下室占大部分,但是我还是很担心,问了一些人,说要换填非地下室区域的粉质粘土,有的说问题又不大,不知道各位大神怎么想?
无间道
2015年11月26日 09:03:40
2楼
这样有点不合理。
回复
骑木桶的飞人
2015年11月26日 09:32:28
3楼
局部地下室是做水泵房水箱么,问题应该不大,一般涞说基础底部落差在5米以内的,土的性质不会产生太大变化,没什么把握你可以沉降试算一下。
回复
偷地雷的
2015年11月26日 11:05:52
4楼
这个看你的楼层和荷载了,不能片面的说,你得计算上部荷载,看不同基础的地址差异,承载力,实在不行,可以考虑做沉降缝分开了,没办法。所以你研究清楚就要建筑赶紧把方案按你的建议调整。
回复
windstream
2018年02月26日 16:22:52
5楼

也遇到同样的问题,头疼啊。。。

回复

相关推荐