求助关于氧化沟沉降缝处开裂的问题,急!
cmge50980
cmge50980 Lv.7
2015年09月18日 10:36:00
来自于建筑施工
只看楼主

07年做的一个氧化沟,尺寸为108mX47mX7.5Mm,水池为半地下式,地上3.7m,地下3.8m,平面上设了3道伸缩缝,由于是软土地基,当时打的是预应力管桩,布桩时考虑厌氧区隔墙较多,荷载较大,桩距控制在3m,其余部分控制在3.3m,桩长26m,桩端进入7-1砂质粉土0.5m。该层桩端阻力为4500kpa,侧阻力为75kpa。08年施工完成,到现在运行了有1年多,前天业主发来照片。

07年做的一个氧化沟,尺寸为108mX47mX7.5Mm,水池为半地下式,

地上3.7m,地下3.8m,平面上设了3道伸缩缝,

由于是软土地基,当时打的是预应力管桩,布桩时考虑厌氧区隔墙较多,荷载较大,

桩距控制在3m,其余部分控制在3.3m,桩长26m,桩端进入7-1砂质粉土0.5m。该层桩端阻力为4500kpa,侧阻力为75kpa。

08年施工完成,到现在运行了有1年多,前天业主发来照片。

说是第一道伸缩缝处出现明显的裂缝,我后来核算了下,桩的承载力怎么算都够,就是在缝两边有差不多10kN/m2的荷载差。
照理不应该有这么大的不均匀沉降啊。

照片上的裂缝又好像在伸缩缝的旁边,难道是他们涂沥青的时候位置弄错了!我现在觉得是不是温度底,池壁收缩引起的,
因为现在手头沉降观测的资料也没有。让业主先观测一段时间。感觉两边的沉降没什么差?现在事情也出了。

接下来该怎么处理。