关于消火栓启泵线
weibo_1406530288153
2015年11月25日 12:33:11
只看楼主

工程概况:小学 地下一层 地上四层 地下室为Ⅲ类汽车库 设置机械排烟 故设置火灾自动报警 地上无 地下消火栓直接接入火灾报警系统的联动主机 地上部分消火栓经消火栓启泵线接入设置于地下室的消防泵 请问这样的做法是对还是不对?如果不对那应该是怎么做?

工程概况:小学 地下一层 地上四层 地下室为Ⅲ类汽车库 设置机械排烟 故设置火灾自动报警 地上无
地下消火栓直接接入火灾报警系统的联动主机 地上部分消火栓经消火栓启泵线接入设置于地下室的消防泵
请问这样的做法是对还是不对?如果不对那应该是怎么做?
免费打赏
ljphb
2015年11月26日 11:00:21
2楼
新规:地上部分消火栓信号线也应进入报警联运主机
回复
weibo_1406530288153
2015年11月26日 13:46:52
3楼
ljphb 发表于 2015-11-26 11:00 新规:地上部分消火栓信号线也应进入报警联运主机地上部分没有设置火灾报警 那是不是可以不把地上部分的消火栓接入报警主机呢?
回复
weibo_1406530288153
2015年11月26日 13:48:27
4楼
ljphb 发表于 2015-11-26 11:00 新规:地上部分消火栓信号线也应进入报警联运主机新规上哪一条有相关的说明的?
回复
lyf830619
2015年11月26日 16:12:22
5楼
学校,属于人员密集的公共场所,建议还是地上也做火灾自动报警吧
回复
小小小的小
2015年11月27日 14:30:52
6楼
路过,学习一下
回复
悠哉悠哉悠哉
2015年12月07日 13:54:21
7楼
地上无火灾报警时 消火栓按钮应直接启泵
回复
ljphb
2015年12月08日 09:32:32
8楼
陌唯苒weibo 发表于 2015-11-26 13:46 地上部分没有设置火灾报警 那是不是可以不把地上部分的消火栓接入报警主机呢?你可看看消防报警标准图集,图集很清楚。现在消防泵按钮信号线不是用来强启消防水泵的,它经报警器给信号到压力天关的。
回复
cm171800
2015年12月08日 17:37:20
9楼
非常感谢楼主的分享,楼主辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开