新版汽车库防火规范中排烟量计算
stone_200625
stone_200625 Lv.11
2015年11月25日 11:13:26
来自于通风排烟
只看楼主

现汽车库有一个防火分区(为2600左右),是否可不再划分防烟分区(规范要求防烟分区:宜2000)?一般不超过多少是合适的?如果可以不再划分防烟分区,那么排烟量怎么确定?是按换气次数计算还是选取表格中的排烟量?个人认为新版车库防火规范中排烟量表格是基于一个防烟分区为2000时计算的。

现汽车库有一个防火分区(为2600左右),是否可不再划分防烟分区(规范要求防烟分区:宜2000)?一般不超过多少是合适的?如果可以不再划分防烟分区,那么排烟量怎么确定?是按换气次数计算还是选取表格中的排烟量?个人认为新版车库防火规范中排烟量表格是基于一个防烟分区为2000时计算的。

dazhi6158
2015年11月25日 16:05:33
2楼
因为这个排烟量怎么计算没有明确,所以我们现在如果超2000小于4000的面积就平均划分防烟分区,风量就是按一个防烟分区的高度选用。

pzkpzk

支持楼主,为你顶一下!
回复 0 举报

回复
zjg8237372
2015年11月29日 11:43:43
3楼
规范颁布脱节造成的恶果,搞得设计人员无所适从。规范的本意,应该是一般情况下防烟分区不超过2000平米,为方便设计人员,这时风量按表格选取即可。但当防烟分区超过2000平米时,应该就通过计算确定排烟风量。由于目前防排烟技术规程的颁布依然遥遥无期。所以设计人员只能将防烟分区统统控制在2000平米以内。
回复
stone_200625
2015年11月30日 08:44:31
4楼
zjg8237372 发表于 2015-11-29 11:43 规范颁布脱节造成的恶果,搞得设计人员无所适从。规范的本意,应该是一般情况下防烟分区不超过2000平米,为 …:handshake
回复
qq_1447142007275
2015年11月30日 09:16:35
5楼
楼主好人,大赞
回复
danyiyiwei
2015年12月06日 22:23:23
6楼
是最小吧,感觉解释不怎么清楚
回复
zqbxlk
2015年12月22日 10:59:24
7楼
按2000划分,主要是考虑通风设备的局限,一般情况下也都是按2000划分,2000多的话,一般可以做两个排烟分区,比如做两台排烟风机,分别带两个不同区域
不过,上面说的都是新规范以前的做法,现在怎么做,还真有点吃不准,比如正好建筑布局的限制,分成一个1900,一个700两个分区,这风量选取就是亮点了,按照新规要求,也不用计算,最小的3万,1900的也得3万多,选成一样的似乎都没问题,700的选小了,审图还过不去,这就只能呵呵了
回复
fine_2009
2015年12月22日 14:38:58
8楼
新规范的思路和过去是不同的。我们可以根据自动喷水设计规范来理解,自动喷水设计规范,中危作用面积160平方,也就是说,超过160平方时,自动喷水不再负责灭火。
我们的防排烟也应该这样理解,着火只是一点着火,如果着火面积很大,都超过100多平方了,这么大的火即使人还没有逃出去,烟气温度也早已超过280℃,排烟系统已经难以有效排烟了,所以,随着面积增大而增加排烟量没什么道理。但面积增大,排烟量不增大,则每平方的排烟量变小,因此对于局部着火,全局排烟就带来了一定问题,规范尚没有很好的解决这个问题。
个人认为,应参考建规,以不超过500平方划分防烟分区,以防烟分区控制不同区域的排烟以保证局部排烟量,但难在没有规范支持。
回复
fine_2009
2015年12月22日 14:42:15
9楼
hsp749296228
2015年12月26日 15:35:01
10楼

个人认为,应参考建规,以不超过500平方划分防烟分区,以防烟分区控制不同区域的排烟以保证局部排烟量,但难在没有规范支持
回复
qq_1452497894548
2016年02月20日 14:19:27
11楼
路过学习了
回复

相关推荐

APP内打开