如何实现可切换双温冷库
制冷初学者
2015年11月20日 13:34:30
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!

各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题:

一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!


免费打赏
游荡四方
2015年11月21日 10:11:23
12楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-21 10:35 编辑

冰柜可以是双温控制,-18度或0度,
那是因为毛细管是固定流口,过冷度只有1k,液体量很小
热负荷大幅增加,并不会引起高压压力产生明显的变化。

冷库,制冷剂流量是由膨胀阀控制,过冷度大于5k,液体量多,
当入库货物温度25度,热负荷大增,阀口大幅增大,其外机排热能力相比需要提高50%以上,
才能不至于压机过压保护,而排气温度过高,也会缩小压机的使用寿命,

冷冻库变为冷藏库,因压机制冷能力大,会出现压机频繁启机现象,
过大的冷凝器换热量,也会出现蒸发器入口结冰坨现象,气温大幅下降,库温反而降不下来

应对两种不同的工况,内外机除非采用变频风机,才能使系统在安全的运行参数下工作,
所以,库内装个可推拉的帘子,或增减内机冷风电机数量,减少内机换热量大幅变化,是最省事的一种


回复
荣昌制冷
2015年11月21日 12:26:24
13楼
游荡四方 发表于 2015-11-21 10:11 冰柜可以是双温控制,-18度或0度,那是因为毛细管是固定流口,过冷度只有1k,液体量很小热负荷大幅增加 …说你不懂还要顽固!一个配置正常的-18度的冷库是怎么从常温降到0度的?又怎么从0度降到-18度的?同样一个膨胀阀节流,同样一个系统,难道是从常温开机就到-18度的?难道降温的中途换了系统?换了膨胀阀?还是换了压缩机???猪脑子不会想,整天过冷度几K几K的,东拉西扯瞎比或乱误导!这样不是那样不行,你懂什么是冷库?你懂安装操作吗?你搞过冷库吗?冰柜不是一台压缩机?一个蒸发器,温度随意调节控制停开机的吗?你什么都不懂!更不懂制冷!边都碍不上!说出的东西都是一个十足的白痴!
回复
斗战圣佛
2015年11月21日 13:24:08
14楼
嘿嘿!又吵得不可开交!
回复
游荡四方
2015年11月21日 14:36:50
15楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-21 16:03 编辑

一个配置正常的-18度的冷库是怎么从常温降到0度的,
又怎么从0度降到-18度的?


前边早已说过了,库内常温,通常是空库下进行降温至冷冻状态,试机也是如此
而不是装入大量的25度的常温货物去降至-18度,
在由常温降温过程中,会出现高压过高,保护动作停机的现象,需要多次的启动降至冷冻状态

-18度的冷库,大量入库的货物温度,一般要求货物是-5度以下的冰冻状态。
设计要求也是如此。

建议将冷凝器的配置列出来分析
回复
荣昌制冷
2015年11月21日 18:04:47
16楼
游荡四方 发表于 2015-11-21 14:36 一个配置正常的-18度的冷库是怎么从常温降到0度的,又怎么从0度降到-18度的?哪有冷库只会空库试机降温的?“而不是装入大量的25度的常温货物去降至-18度”有屁用!!!越说越离谱!简直无可救药!做冷库干什么?不能从常温降至所需要的温度,做着玩的?还是只为试机用?整天胡说八道!脸皮比河马皮还厚!你简直是一塌糊涂!脑残的人都会学着说话,你还不如这种人!真的!太差劲了,哪里有了你这种“活宝”真是倒了八辈子霉!你不要走题,楼主指的是正常配置的冷库,说说是否可以实现0度和-18度两种库温?你去分析分析自己的脑子是否有病就是了!
回复
ephone
2015年11月21日 18:58:54
17楼
荣昌制冷 发表于 2015-11-20 19:33 楼主你在我的短信里我已经回复你了。可以说,按-18度配置系统,如只有一套蒸发器,需要0度冷藏温度时,开 …建议根据需求负荷来配备两台机组,需要0度冷藏温度时,开启一台机组;需要-18度冷藏温度时,开启两台机组。
回复
荣昌制冷
2015年11月21日 19:22:11
18楼
ephone 发表于 2015-11-21 18:58 建议根据需求负荷来配备两台机组,需要0度冷藏温度时,开启一台机组;需要-18度冷藏温度时,开启两台机组 …你这是一种方案,如果按标配一个-18度冷库系统,一台机组,一台蒸发器,一个系统,分阶段使用,用温控控制,同样可以从常温降至0度停机,满足0度库温需要;需要做低温时,从常温降至-18度停机,满足低库温需要。很简单的东西,哪个-18度的冷库不是从常温降至所需温度的?只是存在到了0度就停机,当作冷藏库使用,不再往下降温了;如果需要低温冷冻,那就一直开到-18度停机就是了。哪像哪个狗屁“游荡四方”说的名名堂堂翻三倒四一大推垃圾?懂又不懂,在哪个论坛都是胡说八道,惹人讨厌!
回复
小李子920108
2015年11月21日 21:32:23
19楼
很好,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年11月21日 21:38:53
20楼
很好,谢谢楼主。
回复
游荡四方
2015年11月22日 09:25:23
21楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-22 09:52 编辑

冷藏库,属于高温库,设计时,货物入库温度,国标定为25度,
它的热负荷较大,所需制冷能力大,冷凝器的换热面积相比明显加大,

冷冻库,属于低温库,设计时,大量货物入库温度,国标为-5度至-10度,
它的热负荷较小,所需制冷能力小,冷凝器的换热面积相比也明显减小,

制冷设备设计时,冷藏状态与冷冻状态,同一套系统,是不能共用一套不可变量的冷凝器,
这是基本常识。

同一个库,同一套系统,由常温25度快速降至-20度,那叫速冻,对放入的货物重量和制冷系统有明确的要求,
这就是冷库始终处于低温状态。它的能效比较低,适用于少量的货物速冻,冷凝压力变化量不明显

大量货物的速冻,由+25度降至-20度,两种降温状态,通常是采用两套系统,
也可分为两个库,分别用于高温下预冷与低温下冷冻,
这样才能大幅提高系统的制冷能效。

有理讲理,没理别满嘴喷粪
回复

相关推荐

APP内打开