各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!

各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题:

一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!


免费打赏
制冷初学者
2015年11月20日 13:36:20
2楼
求各路大神前来指点啊
回复
游荡四方
2015年11月20日 14:01:05
3楼
当四大件已配置完毕后,是无法将其运行参数随意的大幅更改

由低温库改为0℃库,涉及两器的换热面积和换热量,差别较大,
可将内机的换热量明显改变,以达到目的,
如: 遮挡,断一风扇,将冷风机包裹一部分,设单间并加装换气风扇
尽量减少其运行参数的变化量.



回复
制冷初学者
2015年11月20日 16:42:33
4楼

斗战圣佛:
先计分别算出0度库温和-18度库温各自所需制冷量;
一般先按低温工况选择合适压缩机,再复核压机高温工况时是否满足要求,满足不了加大压机型号。
冷风机按低温库选择就可以了,高温工况就肯定满足需求。
供液管路最好两路,膨胀阀分别按工况与冷量选择;
高温一个膨胀阀+电磁阀,低温一个膨胀阀+电磁阀,按工况需要需转换开启。
回复
荣昌制冷
2015年11月20日 18:45:33
5楼
小菜鸟zz 发表于 2015-11-20 16:42 斗战圣佛:先计分别算出0度库温和-18度库温各自所需制冷量;一般先按低温工况选择合适压缩机,再复核 …在同一间库房里,要在0度和-18度两种库温下运行,设备和系统需按-18度配置,简单或要求不高的可以通过温控分别控制达到这两种温度。也可分别安装两套蒸发器(或冷风机),即一套0度和一套-18度蒸发器,通过阀门和电磁阀转换,各用膨胀节流。
回复
游荡四方
2015年11月20日 18:51:34
6楼
冷冻状态改为冷藏状态,如不减小内机的换热量,
当内机吸热量增大时,外机的换热量如不同步增大,
就会出现高压过高,触发告警。

反之,冷藏状态改为冷冻状态,如不减小外机的换热量,
散热量过大,就会出现高低压过低的现象,
轻则库内降不下温,重则低压告警。

简单的方法就是拉个窗帘,减小内机换热变化量即可。
回复
荣昌制冷
2015年11月20日 19:08:33
7楼
游荡四方 发表于 2015-11-20 18:51 冷冻状态改为冷藏状态,如不减小内机的换热量,当内机吸热量增大时,外机的换热量如不同步增大,就会出 …你懂什么?只会自以为是瞎扯!冷冻库最早时是怎么降温的?难道不是从常温开始降温的?像你这么说从常温到0度段运行时都会“高压过高,触发告警”???本身就要求按-18度配置系统,开冷冻时怎么会“高低压过低的现象,轻则库内降不下温,重则低压告警”???那通常的-18度冷库是怎么运转达到的???只会胡说八道!!!
回复
游荡四方
2015年11月20日 19:16:19
8楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-20 19:17 编辑

常温库,在降至冷冻状态初期,
膨胀阀供液量增大,内机换热量明显,
因其外机换热量是按冷冻状态配置的,会出现多次高压告警现象,
需要多次启机,才能在低库温下稳定的运转,
这是有实例的。

将-18度与0度的外机换热量搞清楚,再来论理