问下为什么排水板要外露20cm呢~
co1447557401922
2015年11月15日 11:18:23
只看楼主

还有为什么有的是30cm有的是50cm,对排水效率有何影响呢。度娘无解,大神有解~

还有为什么有的是30cm有的是50cm,对排水效率有何影响呢。度娘无解,大神有解~
co1447557401922
2015年11月15日 11:21:21
2楼
人工置顶:(
回复
abuhan
2015年11月16日 15:52:29
3楼
规范规定不小于200mm
JTS 206-1-2009 水运工程塑料排水板应用技术规程
条文说明
5.1.9 塑料排水板的外露段有两个作用,一是防止塑料排水板在孔内下沉至砂垫层以 下;二是便于检查打设数量与间距。根据工程经验,外露不小于200mm是能够满足需要的。
回复
dewey-007
2015年11月24日 20:04:16
4楼
楼上说的有道理,在排水板打设完成之后,排水板会发生回缩的现象,预留一部分就是为了防止下沉到砂垫层以下而造成排水通道失效。
回复
tocjy
2015年11月28日 08:39:07
5楼
个人觉得 外露一部分 另外一个目的是有些排水板完成排水作用后需重新拔出。
回复
李申港航培训
2015年11月29日 08:28:51
6楼
abuhan 发表于 2015-11-16 15:52 规范规定不小于200mmJTS 206-1-2009 水运工程塑料排水板应用技术规程条文说明回答的太到位了
回复
阿志阿
2016年02月18日 08:29:28
7楼
tocjy 发表于 2015-11-28 08:39 个人觉得 外露一部分 另外一个目的是有些排水板完成排水作用后需重新拔出。很容易吗??????
回复
wsk5858
2016年02月23日 14:21:53
8楼
反正是规定的,按照去做就行了!
回复
zjx33010666
2016年02月27日 21:39:21
9楼
tocjy 发表于 2015-11-28 08:39 个人觉得 外露一部分 另外一个目的是有些排水板完成排水作用后需重新拔出。你是大力士吗?能拔出来吗,很短能拔出来。
回复
wsk5858
2016年02月29日 10:03:16
10楼
不过听说有的工程要拔出来,实际我没见到过!