本帖最后由 cct9900 于 2015-11-14 17:58 编辑 超限审查中 4a 刚度突变 相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%
超限审查中
4a
|
刚度突变
|
相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%
|
参见GB50011-3.4.3, JGJ3-3.5.2
|
高规JGJ3-3.5.2
我们从高规这条第1点看: 相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%是用于框架结构上判断刚度的。为什么超限审查中用来判断高层未框架结构刚度是否突变。即 在SATWE计算结果种用Ratx1.Raty1来判断。
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者