超限审查中刚度突变判断的困惑
cct9900
cct9900 Lv.2
2015年11月13日 23:59:31
只看楼主

本帖最后由 cct9900 于 2015-11-14 17:58 编辑 超限审查中 4a 刚度突变 相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%

本帖最后由 cct9900 于 2015-11-14 17:58 编辑

超限审查中

4a
刚度突变
相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%
参见GB50011-3.4.3, JGJ3-3.5.2

高规JGJ3-3.5.2
QQ截图20151114055847.jpg
我们从高规这条第1点看: 相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%是用于框架结构上判断刚度的。为什么超限审查中用来判断高层未框架结构刚度是否突变。即 在SATWE计算结果种用Ratx1.Raty1来判断。

Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者





QQ截图20151114055847.jpg

免费打赏
phanghui
2015年11月14日 09:02:51
2楼
谢谢楼主的分享,,,,,,,,
回复
swoon_ph
2015年11月16日 08:27:52
5楼
谢谢楼主的分享
回复
boe1
2015年11月16日 08:53:25
6楼
谢谢楼主的分享
回复
xiuqi-007
2016年11月02日 15:25:46
7楼
同样期待解惑,而且 ”相邻层刚度变化大于70%“ 按照我理解刚度比超过1.3或者0.3才会超限啊,但现实情况是比的是上层刚度的0.7,所以我理解此处的70%应该是30%,请各位前辈指正。
回复
土木人20150801
2016年11月02日 15:44:18
8楼
我路过赚点金币,顺便学习学习:lol
回复
张工0
2016年11月02日 15:52:24
9楼
谢谢分享 学习
回复
icywindc
2016年11月03日 11:45:32
10楼
软件本来就是和70%的比值了,那肯定就是和1相比了撒
回复

相关推荐

APP内打开