【强条实施】图解机电工程强制性条文在工程中的实施
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年11月13日 16:55:11
只看楼主

本文主要对机电工程中强制性条文,在工程施工中的实施进行了图文详解!一、给排水、采暖工程强制性条文在工程中的实施1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 图1-1 外墙套管加工及安装2、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

本文主要对机电工程中强制性条文,在工程施工中的实施进行了图文详解!


一、给排水、采暖工程强制性条文在工程中的实施

1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。

图片1.png


图片2.png

图1-1 外墙套管加工及安装


2、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

图片3.png



图片4.png


图片5.png


图片6.png

图1-2 风机盘管进场打压和排水管道闭水试验



3、给水管道必须采用以管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

图片7.png

图1-3 给水系统铜管及配套铜管件


4、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
区县疾病预防控制中心现场取样检验,并出检测报告表1-4

图片8.png


图片9.png


5、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。


图片10.png


图片11.png

图1-5 屋顶消火栓的喷射试验


6、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

图片12.png


图片13.png

图1-6 排水管道灌水试验




7、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
(1)气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动和蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
(2)气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
(3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

图片14.png

图1-7 散热器安装,支管1%坡度


8、散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
图片15.png

图1-8 整组散热器安装前的水压试验



9、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
图片16.png

图1-9 盘管埋地隐蔽无接头



10、盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。


图片17.png

图1-10 埋地盘管隐蔽前的水压试验


11、采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
(1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
(2)高温系统采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
(3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
12、系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运转和调试。
13、给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

更多内容请下载附件查看:




图片2.png


图片1.png


图片6.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片7.png


图片9.png


图片8.png


图片11.png


图片10.png


图片13.png


图片12.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


图片17.png

57d776d6cb35ab17592a.zip
4.8 MB
立即下载
免费打赏
co1429242552997
2015年11月25日 16:36:55
12楼
不错,谢谢分享。。。。。。。。
回复
开心3250
2015年11月25日 21:17:35
13楼
:lol赞一个,收藏。。
回复
巴亚
2015年11月26日 09:13:02
14楼
只看评论,学习
回复
xxd1125
2015年11月26日 10:01:27
15楼
非常不错的资料
回复
jiangchangqin
2015年11月26日 11:31:16
16楼
感谢楼主分享,TKS!
回复
wei-na
2015年11月26日 15:10:40
17楼
好贴,感谢分享
回复
vectorqq
2015年11月26日 22:12:17
18楼
谢谢楼主的分享
回复
xxd1125
2015年11月27日 09:36:07
19楼
非常不错的资料
回复
fshnhuda
2015年11月27日 14:51:41
20楼
很实用,很形象。
回复
y806099267
2015年11月28日 17:26:38
21楼
楼主图片拍摄的就是简单的刚性防水套管呀 没看到柔性的防水套管在哪里?
回复

相关推荐

APP内打开