求助:下列情况是否需要设置防火分区
mokatsch
mokatsch Lv.14
2015年11月13日 16:55:06
来自于建筑规范
只看楼主

请问下:是这样的,2栋2层的学校食堂,左边240m2,右边280多,中间设缝,每个房子有独立的楼梯,,二级耐火,,请问下,1:需不需要 设置防火分区(规范上只限定了最大分区面积)2:中间伸缩缝处需不需要增加防火卷帘门??依据在哪里?谢谢了。。。

请问下:

是这样的,2栋2层的学校食堂,左边240m2,右边280多,中间设缝,每个房子有独立的楼梯,,二级耐火,,
请问下,

1:需不需要 设置防火分区(规范上只限定了最大分区面积)
2:中间伸缩缝处需不需要增加防火卷帘门??依据在哪里?

谢谢了。。。
免费打赏
mokatsch
2015年11月16日 11:26:20
2楼
本人非建筑设计,,,就是对这个问题有疑问,,,还求解答啊。。。。
回复
拣尽寒枝不肯栖
2016年01月05日 09:10:29
3楼
如果是连起来的,可以当成每层(即左边+右边)为一个独立防火分区,同一个防火分区之间不必做防火分隔
回复
mokatsch
2016年01月05日 12:01:31
4楼
拣尽寒枝不肯栖 发表于 2016-1-5 09:10 如果是连起来的,可以当成每层(即左边+右边)为一个独立防火分区,同一个防火分区之间不必做防火分隔感谢你的解答。。。。这个问题等了N久了。。。。。终于。。。。。哈哈哈
回复
ruanchuan
2016年01月28日 10:55:43
5楼
两边连通作为一幢建筑不就行了吗。
回复
mokatsch
2016年01月28日 12:09:03
6楼
消防知识 发表于 2016-1-28 10:55 两边连通作为一幢建筑不就行了吗。一栋是新建 一栋是已建。。。。
回复