2根70截面的10KV电缆,高压桥架大家选择多大的规格?欢迎设计的和施工的讨论
fengxu2011
fengxu2011 Lv.4
2015年11月13日 12:41:09
只看楼主

如题,2根10KV 70截面的电缆,走桥架,中间加隔板。作为设计人,你们设计什么规格的桥架? 我设计的是600*100,有两个施工总承包厂家说10KV桥架高度必须至少设计为300,因为垂直拐弯的时候会鼓肚子。 我咨询过有经验的桥架厂家,说这种情况他们是单纯在拐弯的时候局部加高高度,或者是加斜板挡住电缆,就是局部处理。 你认为是应该把所有的桥架高度都变高到300,还是桥架厂家局部特殊处理好?

如题,2根10KV 70截面的电缆,走桥架,中间加隔板。作为设计人,你们设计什么规格的桥架?
我设计的是600*100,有两个施工总承包厂家说10KV桥架高度必须至少设计为300,因为垂直拐弯的时候会鼓肚子。
我咨询过有经验的桥架厂家,说这种情况他们是单纯在拐弯的时候局部加高高度,或者是加斜板挡住电缆,就是局部处理。
你认为是应该把所有的桥架高度都变高到300,还是桥架厂家局部特殊处理好?
免费打赏
fengxu2011
2015年11月13日 12:43:35
2楼
本帖最后由 fengxu2011 于 2015-11-13 12:44 编辑

也欢迎桥架厂家一起讨论。对了我们设计院出图的时候是只出桥架平面布置示意图。
回复
苯笨
2015年11月13日 14:31:25
3楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-14 15:34 编辑

这种事您去问厂家?总包的厂家只会让您改大.
您只管用600x100.(石化电缆桥架一般600x150mm,电缆240的都有)
如何施工,看图籍04D701-3 电缆桥架安装59页.有多节二通.
回复
dafeng790221
2015年11月13日 15:23:47
4楼
100高度可能不行,要考虑电缆不可能笔直的,总有一定程度扭曲、弧度
回复
dianqipanli
2015年11月13日 20:12:48
5楼
用弯通。
回复
红苹果
2015年11月14日 15:28:49
6楼
没问题,实在不行局部做异形接头。
回复

相关推荐