风机控制箱有一回路是控制按钮是什么作用,还有写着作用与报警 那此控制箱旁边是不是需要一个输出模块来连接报警系统??如图
风机控制箱有一回路是控制按钮是什么作用,还有写着作用与报警 那此控制箱旁边是不是需要一个输出模块来连接报警系统??
如图
2楼
手动报警吧,比如现场人员发现风机停转,但控制室显示正常之类的。这种功能的,一个常开或常闭节点的事。
或许有别的解释,等论坛里的大神回复吧
回复
3楼
控制按钮当然是控制电机启停的,作用于报警是指热继电器在风机过载时只报警不跳闸,消防风机要参与消防联动
回复
4楼
巴亚 发表于 2015-11-13 11:07 控制按钮当然是控制电机启停的,作用于报警是指热继电器在风机过载时只报警不跳闸,消防风机要参与消防联动那是不是需要一个输出模块在控制箱旁?
回复
5楼
“控制按钮”本身表述有误,应该是接至消防报警系统的,启动风机+报警信号
回复
6楼
这个应该是引去消防控制室的直接手动启动消防风机的按钮线。
回复
7楼
风机要有就地控制,另外参与消防联动,过载、控制元器件辅助点送到消控室。。
回复
9楼
路过学习了
回复
11楼
应该是消防加压风机配电柜,作用于信号是指的热继电器过负荷,按钮是就地按钮。消防风机肯定有联动模块。
回复
12楼
这个按钮貌似看起来像是就地解除远方控制的按钮,那个作用于报警应该是热继电器的,跟这个按钮没有关系。
回复