请问桥架内的电缆是没有钢铠行不行?
wxd126
wxd126 Lv.7
2015年11月11日 15:32:18
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
苯笨
2015年11月11日 15:39:25
2楼
铠装是防机械损伤和抗拉力.

桥架或电缆沟均可不铠装.
回复
muyuyao
2015年11月12日 00:24:31
3楼
楼主敷设过铠装电缆没有???!!!
回复
wxd126
2015年11月12日 08:22:32
4楼
muyuyao 发表于 2015-11-12 00:24 楼主敷设过铠装电缆没有???!!!直埋过,没做过桥架,见笑了
回复
xiaofangpian
2015年11月12日 10:03:59
5楼
桥架内电缆不需铠装
回复
muyuyao
2015年11月12日 10:24:53
6楼
wxd126 发表于 2015-11-12 08:22 直埋过,没做过桥架,见笑了不好意思,没有取笑之意!!!直埋过,就应该知道铠装电缆的倔强!!!可以想见在桥架中敷设的难度!!!
回复
风平浪静02
2015年11月12日 10:35:24
7楼
铠包电缆增强机械强度肯定没有问题。但还有一个电磁场屏蔽问题。如果设计电缆需要屏蔽层,则桥架内电缆也应该是铠包的。并且铠包层需要单点可靠接地。
回复
刘星星
2015年11月12日 10:51:53
8楼
可以。。。。。。
回复
苯笨
2015年11月12日 11:32:59
9楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-12 11:59 编辑 风平浪静02 发表于 2015-11-12 10:35 铠包电缆增强机械强度肯定没有问题。但还有一个电磁场屏蔽问题。如果设计电缆需要屏蔽层,则桥架内电缆也应 …不好意思.有个小小的问题.主要是弱电,有屏蔽问题,最好用屏蔽电缆.铠装主要作用还是抗外力或白蚁.见GB50217-2007第3.5节.中高压单芯电力电缆需要抗外力,屏蔽问题就出来了.不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装,应选用非磁性金属铠装层(是72,73的).铠装对屏蔽有没有作用?有.但自己本身不在乎,有干扰又如何.有的弱电对干扰在乎.很多弱电本身要考虑屏蔽.可不是铠装.见GB50217-2007第3.6节.千万不能因为铠装有屏蔽作用,不选屏蔽电缆.铠装的主要作用没屏蔽,铠装控制电缆(或铠装计算机电缆)很多.石化冶金等行业用量相当大.
回复
xiamuzhixin
2015年11月12日 11:42:31
10楼
钢铠正常来说两个作用,增加机械强度和电磁屏蔽。
看用途才能决定是否可以不带铠。
回复
风平浪静02
2015年11月13日 11:06:46
11楼
苯笨 发表于 2015-11-12 11:32 不好意思.有个小小的问题.主要是弱电,有屏蔽问题,最好用屏蔽电缆.铠装主要作用还是抗外力或白蚁.见GB50 …对于铠装加强机械强度已经得到确认。对于屏蔽可以有两种原理:干扰信号主要是通过电磁场方式传播的。当电磁场穿过磁导体物质时,磁导体提供一个磁的通路,将干扰信号从信号路径上移开,达到屏蔽效果。这个主要对低频电磁场效果较好。铠装电缆对屏蔽交流工频电磁场较好,希望能够用上。还有当电磁场通过导电体时,干扰电磁场导电体上产生反作用涡流,阻碍干扰信号进入信号路径。这个对高频干扰信号作用较好。对于电力电缆,希望干扰信号不要进入电源当中,还要防止其自身的外射电磁场干扰其它。所以钢包电缆以前在变电所控制电缆用得较多。现在输电电缆单芯的采用不导磁的不锈钢较多。通信系统光缆干扰较小,射频同轴电联既是屏蔽层,也是信号回路导线。至于共模,差模实验相对复杂,谁也看不到。
回复