大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
12楼
ytg123456 发表于 2015-11-11 10:44 曾工:2.3.2.1条对应规范那一条,没找到。抗规3.3.4条………
回复
13楼
曾晓峰 发表于 2015-11-11 08:43 2.3工程场地选择选择有利地段、避开危险地段、慎重对得不利地段■2.3.1局部地形相关的不利地段地勘上经常写抗震不利地段,审查也没管
回复
14楼
前辈好。今天来请教个问题,高规附录D墙肢稳定验算,对于T形、L形、槽形和工字形墙可按三边支承板计算。
那么对于满足高规表7.2.15附注2的端柱是不是也可以按此条来计算呢,毕竟端柱的作用是真实存在的,PKPM对这种带端柱的墙肢是按一字行墙来进行计算的,而且他的均布荷载设计值取的有问题,是按荷载总值除一个节点到节点的距离。
前辈对这个问题如何看待
回复
15楼
曾工:对于框架结构将地梁建入模型应该注意些神马勒!网上说的太乱了,期望您给一个权威的解答。
回复
16楼
内容非常不错。谢谢楼主。
回复
17楼
夜雨神 发表于 2015-11-11 11:53 曾工:对于框架结构将地梁建入模型应该注意些神马勒!网上说的太乱了,期望您给一个权威的解答。你这问题我还没考虑过,不如你谈谈都有些什么观点,我的再讨论?
回复
18楼
本帖最后由 夜雨神 于 2015-11-11 14:32 编辑 曾晓峰 发表于 2015-11-11 14:08 你这问题我还没考虑过,不如你谈谈都有些什么观点,我的再讨论?1.地梁设置在室外-0.05处建入模型,设置为地下室,嵌固端取在基础顶,考虑回填土对地下柱侧向刚度的贡献取刚度放大系数3~5倍。主要用于位移角的判别。2.同一,将嵌固端取在拉梁顶。3.配筋取1和2的较大值这是其中一种方法
回复
19楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-11-12 09:51 编辑 light88 发表于 2015-11-11 11:21 前辈好。今天来请教个问题,高规附录D墙肢稳定验算,对于T形、L形、槽形和工字形墙可按三边支承板计算。那 … 高规附录D.0.3-2墙肢稳定验算,对于T形、L形、槽形和工字形墙可按三边支承板计算。—-这段话实质是因这些带翼缘的墙肢对稳定性有贡献,而对其计算长度取值的规定。 这与高规7.2.15注2并不矛盾,高规附录D讲的是墙体的稳定计算,翼墙哪怕很小,但对墙肢的稳定供献很大。而高规7.2.15注2讲的翼墙较小的构造按无翼墙要求确定边缘构件尺寸及配筋。也就是说这里构造要求高一些。
回复
20楼
夜雨神 发表于 2015-11-11 14:28 1.地梁设置在室外-0.05处建入模型,设置为地下室,嵌固端取在基础顶,考虑回填土对地下柱侧向刚度的贡献取 …1.地梁设置在室外-0.05处:地梁面最高应在(室内、室外)地面厚度以下,否则会影响地面施工,甚至地面荷载会直接传给地梁(系梁)。嵌固端可取在地梁(系梁)顶面。2.有地下室时,嵌固端应取在地下室底板的面标高。3.如上所述不存在放大系数问题。
回复
21楼
曾晓峰 发表于 2015-11-11 14:56 1.地梁设置在室外-0.05处:地梁面最高应在(室内、室外)地面厚度以下,否则会影响地面施工,甚至地面荷载 …曾工:地梁层建入模型后出现高规3.5.6条质量比(一层与地梁层)大于1.5这个可以不用管吗?
回复