万能的科比大神,天正给排水的水泵资料有没有新的补充更新文件啊,现在的有点太少了,每次还得去查书,很不方便:P
万能的科比大神,天正给排水的水泵资料有没有新的补充更新文件啊,现在的有点太少了,每次还得去查书,很不方便:P
2楼
您查的是什么书啊?能否告知一下
回复
3楼
曹雨田 发表于 2015-11-9 09:30 您查的是什么书啊?能否告知一下熊猫有新的消防泵的样本,你们可以把数据库更新下
回复
4楼
zhujianhui55 发表于 2015-11-9 11:05 熊猫有新的消防泵的样本,你们可以把数据库更新下我们不会一直去关注水泵厂家的产品参数更新的,当初选这3个厂家的只是做个尝试,向用户表明我们可以在专版中定制水泵参数数据化。像这种非必须的数据更新只有在有空闲的时候才会去更新,您可以尝试自行添加。像这个帖子里说的http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html
回复
5楼
曹雨田 发表于 2015-11-9 16:16 我们不会一直去关注水泵厂家的产品参数更新的,当初选这3个厂家的只是做个尝试,向用户表明我们可以在专版 …其实是需要你们改下数据库 把规范对应的150%流量下的压力 0流量压力 放气孔高度等等都加进去
回复
6楼
zhujianhui55 发表于 2015-11-9 16:32 其实是需要你们改下数据库 把规范对应的150%流量下的压力 0流量压力 放气孔高度等等都加进去您的意思是说在已有参数的基础上自动计算出140%压力与65%压力数值,进一步判断?
回复
7楼
曹雨田 发表于 2015-11-10 09:40 您的意思是说在已有参数的基础上自动计算出140%压力与65%压力数值,进一步判断?可以自动当然好。还是不自动的好,不要搞那种傻瓜式的设计。意思是把样本对照的150% 流量的压力,120%-140%的压力的项列上,输入到数据库里,可以查看即可,选泵还是手动选择比较好。也就是设计人需要自己先计算出相关参数去对照选择。
回复
8楼
zhujianhui55 发表于 2015-11-10 10:07 可以自动当然好。还是不自动的好,不要搞那种傻瓜式的设计。意思是把样本对照的150% 流量的压力,120%-14 …:L那个得看水泵性能曲线吧 做不到啊
回复
9楼
曹雨田 发表于 2015-11-10 10:28 那个得看水泵性能曲线吧 做不到啊不用做到,厂家的样本上已经有那一项了 你们抄过去就好了
回复
10楼
zhujianhui55 发表于 2015-11-10 18:17 不用做到,厂家的样本上已经有那一项了 你们抄过去就好了噢 最新版的产品样册吗 那回头我联系一下
回复
11楼
曹雨田 发表于 2015-11-11 14:40 噢 最新版的产品样册吗 那回头我联系一下最新的,你可以联系下 更新到你妹数据库里去
回复