排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。
排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。
2楼
先看看是否与风机标识气流方向一样
回复
3楼
妫
回复
4楼
妫
回复
5楼
如果排烟阀全打开,你认为风量能够吗?只开启最大防烟分区、和最远防烟分区的看一下。同时确定风机的转向正确。
回复
6楼
非常简单 排烟井密封有问题。。。肯定没有被密封
回复
7楼
chinalnkydlzc 发表于 2015-11-8 10:03 如果排烟阀全打开,你认为风量能够吗?只开启最大防烟分区、和最远防烟分区的看一下。同时确定风机的转向正 …风机转向正确,风量够不够不就不知道该怎么合算了
回复
8楼
leaheaven 发表于 2015-11-8 15:47 非常简单 排烟井密封有问题。。。肯定没有被密封井道内壁没有粉刷,不平,这个原因影响大吗?还有井道比较大,是否有影响?
回复
9楼
首先,排烟口阀只能打开一个防烟分区的,打开多个是不对的。其次,确定排风通道无大的漏风洞口和堵塞(且风机入口和接竖井处的排烟防火阀均已打开)。
图看不太清,好象风井处风管漏掉一个280℃排烟防火阀?
回复
10楼
检查一下是否竖井漏风,如果没有看看风机是否正常运行,如果也没有,看看主管风阀是否有打开。
回复
11楼
如果你开启了所有排烟阀,不够是一定的。你先只开启最远的防烟分区的所有风口,确保其他风口关闭,支路阀关闭。再测风口风量。
回复