排烟风管厚度按高压考虑,那么这个消防加压送风的风管厚度呢?求教高人,最好带设计或规范说明,本人没有找到比较明确的规定谢谢!
排烟风管厚度按高压考虑,那么这个消防加压送风的风管厚度呢?
求教高人,最好带设计或规范说明,本人没有找到比较明确的规定
谢谢!
2楼
看来你没做过消防。。。
回复
3楼
排烟系统风管钢板厚度按高压考虑,而加压送风系统按普通风管考虑。
回复
4楼
瑞瑞 发表于 2012-12-7 10:43 排烟系统风管钢板厚度按高压考虑,而加压送风系统按普通风管考虑。你是专业做消防的吗?
回复
5楼
排烟风管不一定按高压风管,这要看设计时排烟风机的机外余压是多大,一般排烟风管均为500Pa-1000pa之间的中压风管,常规执行《通风与空调工程施工及验收规范》。