防、排烟系统消防联动程序问题
john3218
john3218 Lv.7
2011年07月21日 11:42:46
来自于通风排烟
只看楼主

是不是这样的:消防补风,消防排烟的所有防火阀在受外力情况下均常开;电动排烟口,补风口在受外力情况下均常闭,都可监可控,同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机不停?是这样的么?

是不是这样的:消防补风,消防排烟的所有防火阀在受外力情况下均常开;电动排烟口,补风口在受外力情况下均常闭,都可监可控,同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。
1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。
2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机不停?
是这样的么?
免费打赏
wfxjwang
2011年07月22日 10:22:38
2楼
温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机连锁停机。
回复
xg0789
2011年07月22日 10:29:11
3楼
嗯 楼上的说法 简单明了

回复
john3218
2011年07月22日 14:13:25
4楼
那么所有防火阀都是常开,排烟口都是常闭的咯?
回复
cjzsj155
2011年07月22日 14:23:34
5楼
其实防排烟这些东西也不是统一的,只要是看你这个系统的原理和等级了!有的排烟口也是常开的,高级点的排烟口就是常闭的。
回复
snowman_kid
2011年07月22日 17:36:00
6楼
反正你记住排烟是联动的
一般是楼层的排烟阀是常闭的
到了火警的时候联动排烟风机并开启该着火层的排烟阀重点抽掉烟气
当烟气温度超过280度排烟阀自动关闭
回复
zlf1370
2011年07月22日 18:37:23
7楼
排烟系统每个防火分区都是常闭的。要么是常闭风阀,要么是常闭风口。
火灾时,该防火分区防火阀打开,连锁风机排烟和加压送风。防火阀280°时熔断,风阀关闭,连锁排烟风机和加压风机关闭。火灾过后,手动复位。
回复
suxin8702
2011年07月23日 09:45:29
8楼
一般,如果是单纯排烟的系统,即平时不做排风,
那么排烟防火阀一般为280°C常闭型,
如果负担日常通风及火灾排烟的那么排烟防火阀为常开型。
控制顺序:(对于单纯排烟系统)
电气设置的感烟探头检测到烟气,反馈到指令室,发出控制信号控制打开排烟系统280℃防火阀,及补风系统70°C防火阀,然后控制排烟及补风风机运行。
当280°阀熔断后连锁同时停止排风风机及补风风机。
回复
john3218
2011年07月23日 20:11:54
9楼
你说的防火阀常闭,是带驱动头的电动防火阀吧~~如果一般的执行机构只有磁吸的防火调节阀,貌似只有一个动作:弹簧复位哦
回复
yz524994221
2011年07月24日 17:25:38
10楼
补风系统是70度防火阀 ??
回复
hfziqing
2011年07月25日 08:45:25
11楼
70进风280排风 联动
回复

相关推荐

APP内打开