防、排烟系统消防联动程序问题
john3218
john3218 Lv.7
2011年07月21日 11:42:46
来自于通风排烟
只看楼主

是不是这样的:消防补风,消防排烟的所有防火阀在受外力情况下均常开;电动排烟口,补风口在受外力情况下均常闭,都可监可控,同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机不停?是这样的么?

是不是这样的:消防补风,消防排烟的所有防火阀在受外力情况下均常开;电动排烟口,补风口在受外力情况下均常闭,都可监可控,同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。
1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。
2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机不停?
是这样的么?
免费打赏
crazy_123456
2011年07月25日 11:30:23
12楼
1、火灾模型都是一次模拟
2、补风机70度防火阀(常开)与排烟风机(入口280常开防火阀)联锁
3、关于防火阀、排烟阀、防火风口~等概念详见《北京院技术措施》2008版相关章节~
好像本人在某个地方不辞辛劳的抄下北京院措施条文贴上去了~
回复
kawasakisiciao
2011年07月25日 16:17:54
13楼
消防补风,消防排烟的所有防火阀在平时情况下均常开;同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。
1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。
2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔化,防火阀自动关闭,排烟风机停。
回复
pxiazju
2011年07月29日 07:41:46
14楼
这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好这个问题好
回复

相关推荐

APP内打开