请问消防排烟系统可采用共板法兰吗
qq_1397448165980
2014年04月14日 12:05:35
来自于通风排烟
只看楼主

如可以 请给出详细依据。

如可以 请给出详细依据。
xue495051781
2014年04月14日 17:53:39
2楼
我记得,不可以
回复
bjtanqiang
2014年04月15日 13:03:16
3楼
北京可以的,去年我一朋友超市消防排烟就采用共板法兰管,要不他们也不能过消防报验这关
回复
益元
2014年04月15日 21:07:33
4楼
消防局的人都不以施工验收规范来验收的,是已防火规范验收,所以可以用
回复
tzn2008
2014年04月16日 09:58:18
5楼
本帖最后由 tzn2008 于 2014-4-16 10:03 编辑

如果是根据施工验收规范,只有中、低压风管才能采用共板法兰。消防排烟系统属于中压系统,按道理是可以用共板法兰的。 QQ截图20140416095904.png
回复
qsavior
2014年05月30日 17:29:42
6楼
防排烟是中压系统 不过按高压验收 是不能用共板法兰的
回复
zhaobing
2014年06月30日 12:06:32
7楼
不可以的,消防排烟必须得用角钢
回复
chinazfb
2014年07月01日 14:41:39
8楼
按照规范只能用角铁法兰风管,上海质富环保科技有限公司是一家专业生产共板法兰风管、角铁法兰风管、螺旋风管、风机、风口、风阀、消声器、防火阀等通风管道、中央空调安装、通风系统(工程)及暖通设备工程承揽、生产、安装为一体的多元化公司。联系电话:021-5994九870,QQ:28八0629560