消防切非问题求助
努力板砖中
2015年11月05日 17:24:42
只看楼主

总配电箱连的电梯支路,,审核提出让我把总断路器改成隔离开关,然后电梯单独支路不切电,其它切电想问下改成隔离开关后,隔离开关有切非的功能吗??怎么才能做到 电梯单独支路不切电呢??

总配电箱连的电梯支路,,审核提出让我把总断路器改成隔离开关,然后电梯单独支路不切电,其它切电

想问下改成隔离开关后,隔离开关有切非的功能吗??怎么才能做到 电梯单独支路不切电呢??
免费打赏
苯笨
2015年11月06日 16:15:06
12楼
努力板砖中 发表于 2015-11-6 16:01 那在平面上 把I/O模块画上后再跟模块箱连接吗?对,是这么个道理.
回复
巴亚
2015年11月06日 16:31:37
13楼
算是学习了
回复
努力板砖中
2015年11月07日 07:50:46
14楼
苯笨 发表于 2015-11-6 16:15 对,是这么个道理.非常感谢
回复
努力板砖中
2015年11月07日 10:16:28
16楼
tq02vf4 发表于 2015-11-7 08:20 消防只是一面,对超高层、超高速电梯、因为涉及到消防、钢丝绳摆动震动、雷电波的的干扰等影响,一般断路器 …没看明白。……….
回复
努力板砖中
2015年11月07日 13:37:11
18楼
tq02vf4 发表于 2015-11-7 10:41 雷电流是不对称闪络脉冲电流,对开关管、断路器影响很大,如果都或其中之一失控了,那不是掉下来了?非消防 …我刚接触3个月 不懂大神说的是什么。。。
回复
小小小的小
2015年11月09日 15:00:20
20楼
学习了,谢谢哈
回复
co1428980573363
2015年11月11日 14:33:56
21楼
消防强切,=消防“切非”,切非是为了确保消防用电,把没必要的负荷切掉,防止更大的事故发生.
回复
co1428980573363
2015年11月11日 14:37:20
22楼

漏电火灾报警系统就是剩余电流报警系统(电气火灾监控系统的一种).只报警不动作,选择报警还是脱扣要看场合,重要回路,如消防用电是不允许脱扣的。要保证供电连续性的回路:报警,不脱扣;要保证用电安全的回路:脱扣,加报警。,选择报警还是脱扣看场合,重要回路是不允许脱扣的比如消防用电,要保证供电的连续性
回复

相关推荐

APP内打开