总配电箱连的电梯支路,,审核提出让我把总断路器改成隔离开关,然后电梯单独支路不切电,其它切电想问下改成隔离开关后,隔离开关有切非的功能吗??怎么才能做到 电梯单独支路不切电呢??
总配电箱连的电梯支路,,审核提出让我把总断路器改成隔离开关,然后电梯单独支路不切电,其它切电
想问下改成隔离开关后,隔离开关有切非的功能吗??怎么才能做到 电梯单独支路不切电呢??
2楼
我顶
回复
3楼
回复
4楼
我顶
回复
5楼
我们一般塑壳断路器,。写上带隔离功能,,其他的问题不知道怎么办
回复
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-6 09:40 编辑
见JGJ16-2008第110页第9.4节.
GB50055-2011第16页第3.3节.
消防电梯见JGJ16-2008第13.9节.
隔离电器见GB50054-2011第3.1节.
审核提什么就改什么.
但总断路器改为隔离开关不对.采用带隔离功能的断路器没问题.
切不切电源和火灾报警控制器发出的信号有关系.
隔离开关无切非功能,详见GB50054-2011第3.1.10条,本身也不带.仅是隔离.
火灾报警控制器器不发信号,就不切.
但总断路器改为隔离开关不对.我写错了!
总断路器采用隔离开关对.
采用带隔离功能的断路器也对,但没必要,整定有问题,无选择性.
应该采用隔离开关.注意:这无短路保护.
回复
7楼
苯笨 发表于 2015-11-6 08:40 见JGJ16-2008第110页第9.4节. GB50055-2011第16页第3.3节.消防电梯见JGJ16-2008第13.9节.谢谢回答 还想问一下 漏电火灾报警的问题 它仅仅是检测回路里是否有漏电电流是不是 与切非无关 不知道我说的对不对
回复
8楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-6 14:25 编辑 努力板砖中 发表于 2015-11-6 12:34 谢谢回答 还想问一下 漏电火灾报警的问题 它仅仅是检测回路里是否有漏电电流是不是 与切非无关 不 …对.漏电火灾报警系统就是剩余电流报警系统(电气火灾监控系统的一种).选择报警还是脱扣要看场合,重要回路,如消防用电是不允许脱扣的。要保证供电连续性的回路:报警,不脱扣;要保证用电安全的回路:脱扣,加报警。切非,是为了确保消防用电,把没必要的负荷切掉,防止更大的事故发生.
回复
9楼
苯笨 发表于 2015-11-6 14:17 对.漏电火灾报警系统就是剩余电流报警系统(电气火灾监控系统的一种).谢谢 讲的很明白 还想问下消防用的模块箱 有半径要求吗 附近模块多的话都可以直接连到模块箱里吗 平面图上表示的话 就留一个模块箱 I/O模块可以省略不画吗
回复
10楼
努力板砖中 发表于 2015-11-6 15:23 谢谢 讲的很明白 还想问下消防用的模块箱 有半径要求吗 附近模块多的话都可以直接连到模块箱里吗 …没半径要求.建议按防火分区,不能跨防火分区.附近模块多的话都可以直接连到模块箱里吗?没规范说不行.可以. I/O模块可以省略不画吗 ?应该不能省略,施工单位不清楚如何接线,除非有接线端子图.
回复
11楼
苯笨 发表于 2015-11-6 15:46 没半径要求.建议按防火分区,不能跨防火分区.附近模块多的话都可以直接连到模块箱里吗?没规范说不行.可以 …那在平面上 把I/O模块画上后再跟模块箱连接吗?
回复