水消规GB50974中稳压泵压力设计
刘峰123
刘峰123 Lv.5
2015年10月29日 15:31:22
只看楼主

图集15S909在稳压泵上置时,稳压泵起泵压力P1》15-H1,且》H1+H2+10个人无法理解H1,H1是不是应该为高位水箱最低水位至最不利点消火栓处垂直高差?其中的10米出处在哪?请专家帮忙解析一下!

45.JPG
图集15S909
在稳压泵上置时,稳压泵起泵压力P1》15-H1,且》H1+H2+10
个人无法理解H1,H1是不是应该为高位水箱最低水位至最不利点消火栓处垂直高差?
其中的10米出处在哪?
请专家帮忙解析一下!

45.JPG


46.JPG

zhanghaijun760209
2015年11月12日 17:05:13
12楼
提示4,主要是要求稳压泵的泵壳承压应满足要求(消防泵产品要求泵壳应承受最大工作压力的1.5倍)
回复
q-11az-0
2015年11月13日 11:38:22
13楼
国标图集应该抓紧出来了,这样也好照图集设计
回复
dengyichengda
2015年11月13日 17:11:59
14楼
谢谢,太有用了
回复
chinasun0202
2016年02月01日 15:10:35
15楼
不懂 请大神指教
回复
昆明的云
2016年06月30日 10:11:39
16楼
学习一下。。。。。。。。。。。。。。
回复
qq_1476088675545
2016年10月10日 16:45:41
17楼
回复
dzjie1126
2016年11月08日 20:50:15
18楼
同样的困惑,学习了,谢谢
回复
redcap9987
2016年12月21日 17:59:33
19楼

一直对稳压泵的压力设计比较迷惑,看完回复,收获很多,谢谢
回复
水滴石穿02
2017年02月19日 11:13:29
20楼
感谢楼主,正需要学习
回复
gxx119
2017年04月11日 10:58:15
21楼
主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动消防水箱的水位不会降低,主要是稳压泵供水),稳压泵的启泵压力为P1(P1压力应满足最不利消火栓1.在准工作状态时的静水压力应大于0.15m,故P1应大于15-H1,个人认为设计时直接取15m即可),当火灾时系统压力降至P1时(并且逐渐降低,直至降低7~10m),相应压力开关P处的压力为P1+H1+H(并且逐渐降低,直至降低7~10m时启动消防泵),同时这个值应大于此处的最低值即P1+H+ H1-10>H+H1+H2即P1>H2+10(也就是启泵压力不能小于这个值),图集中有误,从图集中启泵压力P1+H+ H1-(7~10)可以看出提示1有误;2.稳压泵下置时P1>H1+15,同时P1-10>H2即P1>H2+10

由于图集中两处H,H1和H2所表示的高度不一致,请问上述叙述中H,H1和H2是按那个图中的标注来进行计算的呢?

sf15安抚:稳压泵上置和下置分别用不同的公式计算

回复

相关推荐

APP内打开