图集15S909在稳压泵上置时,稳压泵起泵压力P1》15-H1,且》H1+H2+10个人无法理解H1,H1是不是应该为高位水箱最低水位至最不利点消火栓处垂直高差?其中的10米出处在哪?请专家帮忙解析一下!
图集15S909
在稳压泵上置时,稳压泵起泵压力P1》15-H1,且》H1+H2+10
个人无法理解H1,H1是不是应该为高位水箱最低水位至最不利点消火栓处垂直高差?
其中的10米出处在哪?
请专家帮忙解析一下!
2楼
没人 自己抢沙发
回复
3楼
回复
4楼
其中的10其实就是第5.3.3条第2小条要求(也就是7~10m)
回复
5楼
主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动消防水箱的水位不会降低,主要是稳压泵供水),稳压泵的启泵压力为P1(P1压力应满足最不利消火栓1.在准工作状态时的静水压力应大于0.15m,故P1应大于15-H1,个人认为设计时直接取15m即可),当火灾时系统压力降至P1时(并且逐渐降低,直至降低7~10m),相应压力开关P处的压力为P1+H1+H(并且逐渐降低,直至降低7~10m时启动消防泵),同时这个值应大于此处的最低值即P1+H+ H1-10>H+H1+H2即P1>H2+10(也就是启泵压力不能小于这个值),图集中有误,从图集中启泵压力P1+H+ H1-(7~10)可以看出提示1有误;2.稳压泵下置时P1>H1+15,同时P1-10>H2即P1>H2+10
回复
6楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-10-29 19:03 主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动 …谢谢 耐心解答
回复
7楼
喷淋的稳压该怎么计算?
回复
8楼
喷淋泵启动还是老样子,利用报警阀自带的压力开关启动;稳压泵的的启动、停止受到气压罐处的电接点压力表控制(根据规范要求进行计算),特别注意当稳压泵设置在水泵房时,P1、P2的设置应考虑消防水箱的静压问题(即P1应大于水箱至气压罐的高度)
回复
9楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-10-29 19:03 主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动 …请问稳压设备置于屋顶图中提示4怎么理解?
回复
10楼
谢谢楼主分享,正需要呢。
回复
11楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-10-29 19:03 主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动 …高人,学习了
回复